Юзер Инфо :)

 
 
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Наш календарь

Ноябрь 2024
Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 [23]
24 25 26 27 28 29 30

События в календаре не найдены.

Who's Online

  • Точка Гостей: 327
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 1
  • Точка Сейчас на форуме:

* Board Stats

  • stats Всего пользователей: 786
  • stats Всего сообщений: 115052
  • stats Всего тем: 3976
  • stats Всего категорий: 8
  • stats Всего разделов: 38
  • stats Максимум онлайн: 916

Счетчики


Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Яндекс цитирования
Блок с содержанием первого сообщения
Всем доброго дня, коллеги.
СитуЯция такая: стоят обычные кондишены Panasonic CS-PG 9GKD и Toshiba MS-A08/10/13VD. Охлождают серверную с ГС. Всю зиму было нормально. А сейчас начались траблы: у Panasonic-а началась появляться шуба на внутреннем блоке - снижается эффективность  в разы, а Toshiba перегревается, гонит теплый воздуххх! Сделали все процедуры по сбросу аварий - нихрена. Подскажите как боролись, если было аналогичное или поделитесь названием оборудования, работающего устойчиво от наружного воздуха в диапазоне +35 до - 25 градусов. Спасибо.

Ссылка

Автор Тема: Охлаждение ГС зимой  (Прочитано 29027 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #20 : 29.02.2012, 11:35 »
Цитировать
1076 написал:
Цитировать
solvikval написал:
Цитировать
didandr написал:
Только надо впитыватель влаги поставить.

Я вот так же думаю, что в помещении надо воздух подсушивать.... А чЁ за впитыватель, плизззз:D...?


Если  кондеи работают ,  то  надо  наоборот увлажнять.
абсолютно согласен.
Иногда приходится...

Оффлайн solvikvalАвтор темы

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2080
  • Дата регистрации: 04.12.2009, 22:44
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #21 : 29.02.2012, 12:51 »
Дык.... они щазз не работают:D.... Вот и спрашиваю....
Спасибо за советы.

Оффлайн solvikvalАвтор темы

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2080
  • Дата регистрации: 04.12.2009, 22:44
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #22 : 09.03.2012, 12:34 »
ЕсчЁ вопросик:D по приточной вентиляции. Поставили тупо вентокрыл в окно и нарисовалась проблема: ночью -17, а днем +2:D. Кто как регулирует поток? Помещение то где-то 6Х6 м, стоит ли заморачиваться на систему управления по температуре? Пробовал ли кто тупо по датчику в помещении? Хватает ли инерционности , чтобы не было "дребезга" при достижении заданного значения?

Оффлайн 1076

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 9715
  • Дата регистрации: 14.11.2008, 00:46
  • КМБУ
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #23 : 09.03.2012, 12:52 »
Тупо сплит  ставьте  и  всех  делов.
С  вентиляторами  пыли  насосете,  через  год все  заростет какой.
...в госдуме заверили россиян, что девальвации рубля не будет...

Оффлайн Mike

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 3602
  • Дата регистрации: 16.09.2008, 15:11
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #24 : 09.03.2012, 12:55 »
поставьте термодатчик в дальнем углу , что бы на него не попадал воздух от вентилятора - скорее всего инерционности помещения хватит для нормальной работы. Стоит форточный кондиционер и два вентилятора, зимой кондиционер очень редко включается,  а вентиляторы работают все время

Оффлайн solvikvalАвтор темы

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2080
  • Дата регистрации: 04.12.2009, 22:44
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #25 : 09.03.2012, 14:12 »
Мда, фильтр нужен, пыли дохрена будет. Спасибо. Бум чесать репу:D.

Оффлайн sky star

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5190
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 02:35
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #26 : 11.03.2012, 08:53 »
на станции стоит три
FAQ100BVV1B/RR100B8V3B
однофазники, каждый на своей фазе
сейчас бы не брал однофазники, а тогда ума было мало!
ну бог даст сменим на трехфазники...
-35С работают, при +35С работают но тяжко им,
но я помогаю,
наружные блоки мою летом часто, благо делать это не сложно и не трудно,
и времяни уходит совсем мало..

был опыт конструирования, все хочу повторить да работы много,
значится берем баклушу от МАЗ КАМАЗ удобная штука для крепежа
и фильтр стандартный :) далее топаем к стеклопакетчикам,
те делают новый стеклопакет или новую открывную створку
эт кому как на выбор, делают не из стекла а из пластика,
на манер балконного, к тем стеклопакетам
городим, колхозим вентиляторы (я кубов под 350 ставил!) я четере делал, вертикально!
трубы от канализации пилил сверлил клеил все клеем писталетным,
слекловолокном, а баклушу с фильтром ставил выше! и гибким блестящим рукавом соединял с вентиляторами,
не каких осушителей не применял, в помещении работал Митцубиси по этому было и так сухо

фильтра хватало на зиму, сажи там было как будто до Владика и обратно :)
ID15  EMR 3.0 _515_544_545_525_51 0_350_508-8_518_471_472_101_201 / T2-MI C404D / EMR 3.0+ / VB-120 QAM_SAT_IP _ASI / DGS-6600-48S / IP - PAL ROTON / CAS CTI / EPG CTI

Оффлайн solvikvalАвтор темы

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2080
  • Дата регистрации: 04.12.2009, 22:44
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #27 : 12.03.2012, 12:21 »
Мда, круто.

Оффлайн sky star

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5190
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 02:35
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #28 : 12.03.2012, 13:01 »
если есть вопросы
мой сотовый 89145561476
ID15  EMR 3.0 _515_544_545_525_51 0_350_508-8_518_471_472_101_201 / T2-MI C404D / EMR 3.0+ / VB-120 QAM_SAT_IP _ASI / DGS-6600-48S / IP - PAL ROTON / CAS CTI / EPG CTI

 

Поиск