Всем доброго дня, коллеги.
СитуЯция такая: стоят обычные кондишены Panasonic CS-PG 9GKD и Toshiba MS-A08/10/13VD. Охлождают серверную с ГС. Всю зиму было нормально. А сейчас начались траблы: у Panasonic-а началась появляться шуба на внутреннем блоке - снижается эффективность  в разы, а Toshiba перегревается, гонит теплый воздуххх! Сделали все процедуры по сбросу аварий - нихрена. Подскажите как боролись, если было аналогичное или поделитесь названием оборудования, работающего устойчиво от наружного воздуха в диапазоне +35 до - 25 градусов. Спасибо.

Ссылка

Автор Тема: Охлаждение ГС зимой  (Прочитано 29026 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Thi

  • Гость
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #10 : 28.02.2012, 14:44 »
Да, было как то разок пару лет назад, и тоже после зимы уже, где то в марте-апреле. Правда тогда все равно трубка примерзла и вода не уходила через дренаж. Сервисники приехали, трубке феном отогрели, комплект поменяли и все работает дальше.

Оффлайн solvikvalАвтор темы

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2080
  • Дата регистрации: 04.12.2009, 22:44
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #11 : 28.02.2012, 14:57 »
Видимо нагреватель в трубке не успевал полностью прогреть, накопилось постепенно, а потом в плюс наружная температура пошла и нагреватель отключился ..... оттаять само не может, моё мнение. Блин, подождем сервис.

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #12 : 28.02.2012, 14:57 »
Цитировать
Thi написал:
Да, было как то разок пару лет назад, и тоже после зимы уже, где то в марте-апреле. Правда тогда все равно трубка примерзла и вода не уходила через дренаж. Сервисники приехали, трубке феном отогрели, комплект поменяли и все работает дальше.
Зимой берем наружный.
Автоматика держит +18.
Только надо впитыватель влаги поставить.

Оффлайн solvikvalАвтор темы

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2080
  • Дата регистрации: 04.12.2009, 22:44
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #13 : 28.02.2012, 14:59 »
Цитировать
didandr написал:
Только надо впитыватель влаги поставить.

Я вот так же думаю, что в помещении надо воздух подсушивать.... А чЁ за впитыватель, плизззз:D...?

Оффлайн sky star

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5190
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 02:35
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #14 : 29.02.2012, 02:18 »
http://www.latel.ru/forum/read.php?1,37111,37111#msg-37111
вот тут я фоты кондеев клал :)

вот эти кондеи у мну трудятся  24*7*365
ID15  EMR 3.0 _515_544_545_525_51 0_350_508-8_518_471_472_101_201 / T2-MI C404D / EMR 3.0+ / VB-120 QAM_SAT_IP _ASI / DGS-6600-48S / IP - PAL ROTON / CAS CTI / EPG CTI

Оффлайн atec

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 1672
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 28.04.2010, 15:02
  • Сергей
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #15 : 29.02.2012, 04:21 »
Цитировать
solvikval написал:
Цитировать
didandr написал:
Только надо впитыватель влаги поставить.

Я вот так же думаю, что в помещении надо воздух подсушивать.... А чЁ за впитыватель, плизззз:D...?



Ящик соли :)
Лето у меня два месяца ;), в остальное время температуру на станции регулирую "величиной размера угла" открытия фрамуги окна:p:p:p
« Последнее редактирование: 29.02.2012, 04:24 от atec »

Оффлайн solvikvalАвтор темы

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2080
  • Дата регистрации: 04.12.2009, 22:44
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #16 : 29.02.2012, 09:58 »
Цитировать
sky star написал:
http://www.latel.ru/forum/read.php?1,37111,37111#msg-37111
вот тут я фоты кондеев клал :)

вот эти кондеи у мну трудятся  24*7*365

А что за модель и какой зимний комплект? Фотки чего-то не увеличиваются:D.

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #17 : 29.02.2012, 11:28 »
Цитировать
atec написал:
Цитировать
solvikval написал:
Цитировать
didandr написал:
Только надо впитыватель влаги поставить.

Я вот так же думаю, что в помещении надо воздух подсушивать.... А чЁ за впитыватель, плизззз:D...?



Ящик соли :)
Лето у меня два месяца ;), в остальное время температуру на станции регулирую "величиной размера угла" открытия фрамуги окна:p:p:p
Продается в любой лемминговке большая такая таблетка.
Хватает на месяц где-то...

Оффлайн 1076

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 9715
  • Дата регистрации: 14.11.2008, 00:46
  • КМБУ
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #18 : 29.02.2012, 11:32 »
Цитировать
solvikval написал:
Цитировать
didandr написал:
Только надо впитыватель влаги поставить.

Я вот так же думаю, что в помещении надо воздух подсушивать.... А чЁ за впитыватель, плизззз:D...?


Если  кондеи работают ,  то  надо  наоборот увлажнять.
...в госдуме заверили россиян, что девальвации рубля не будет...

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #19 : 29.02.2012, 11:34 »
Кстати, испытывал систему охлаждения, почти халавную.
Закапывается в землю 100 метров металлопластиковой трубы на глубину метров пять.
И подключается к любому автомобильному радиатору.
Циркуляционный насос и вентилятор по вкусу.
Реально охлаждает.
Производительность щас не скажу, но когда у нас было потребление около киловатта хватало за глаза.
Только с конденцатом придется бороться....

 