Существуют ли нормы по времени работы ГС в автономном
 режиме или это зависит от уровня эмоций абонентов, чем выше эмоции,
 тем больше ёмкость аккумуляторов?

Ссылка

Автор Тема: Автономная работа  (Прочитано 63940 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн serykh

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 784
  • Дата регистрации: 11.04.2009, 11:24
RE: Автономная работа
« Ответ #40 : 15.04.2009, 20:21 »
У нас тоже такой стоит (МАП Энергия), только на 6 КВт с четырмя ПОЛНОСТЬЮ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМИ аккумуляторами по 200 АЧ.
Оборудования три стойки (много всего  + дистанционное питание ближайщего коаксиального сегмента). Всё держит сутки.

Две проблемы:
1) Сам не может зарядить аккумуляторы. Слишком большой ток заряда, начинает дымить транс от перегрева. Можно решить поставив аккумуляторы поменьше с соответственным уменьшением времени автономки.
2) UPS от него не запитаешь, т.к. выдаёт не чистую синусоиду. UPS начинает постоянно переключаться с собственного аккумулятора на внешнее питание (доработку под UPS производили, не помогло, UPS от APC). Поэтому серверы стоят на своих UPS.

Цитировать
apog написал:
У нас вот такой стоит. С автомобильными ПОЛНОСТЬЮ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМИ аккумуляторами Medalist в помещении. На счет вентиляции не заморачивались, т. к. конструкция аккумуляторов полностью герметичная. Только сделали для них ящичек из ДСП и все. Прибор на номинальную мощность 2 кВт (максимальная 3 кВт) у нас с батареей на 200 АЧ держит 1,5 часа. Батарею желательно бы в два раза больше (конкретно на эту модель бесперебойника), соответственно вырастет и время автономной работы.
Можете посмотреть на сайте www.invertor.ru, там уже поновее агрегаты есть. На этом же сайте есть грамотные рекомендации по подбору аккумуляторов.
« Последнее редактирование: 15.04.2009, 20:22 от serykh »

Оффлайн apog

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 923
  • Дата регистрации: 05.09.2008, 16:28
  • Александр
RE: Автономная работа
« Ответ #41 : 15.04.2009, 21:08 »
У нас один компьютер на этом бесперебойнике без собственного UPS-а работает, вполне нормально, времени переключения хватает чтоб он в аут не ушел. Вообщето не понимаю зачем гирлянду из упсов городить, только от того, что слишком долго переключается на автономку? Может по-качественнее БП в серверах поставить?

Оффлайн serykh

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 784
  • Дата регистрации: 11.04.2009, 11:24
RE: Автономная работа
« Ответ #42 : 15.04.2009, 22:16 »
UPS нужен для корректного завершения сервера. МАП не умеет завершать сервера под Windows и Unix?
А блоки питания от Intel 750 Watt (основной + резервный), сервера стоечные Intel SR2500 2U. Качественнее не представляю.

Цитировать
apog написал:
У нас один компьютер на этом бесперебойнике без собственного UPS-а работает, вполне нормально, времени переключения хватает чтоб он в аут не ушел. Вообщето не понимаю зачем гирлянду из упсов городить, только от того, что слишком долго переключается на автономку? Может по-качественнее БП в серверах поставить?

Оффлайн apog

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 923
  • Дата регистрации: 05.09.2008, 16:28
  • Александр
RE: Автономная работа
« Ответ #43 : 16.04.2009, 12:43 »
Цитировать
Качественнее не представляю

Ну вобщем да..
гдеж это над вами так издеваются, что после суток автономной работы все выключается? Неужели бывают такие длительные отключения?
В принципе за 24 часа я успею даже придти в аппаратную и вручную повырубить сервера, неговоря уже про SSH. Ну это так..
Если-б у меня была возможность - сам бы понаставил и стоечных серверов и скази рейдов с горячей заменой и APC-ов к ним.. а так и сервера то у меня из обычных десктопов. ;)
« Последнее редактирование: 16.04.2009, 12:48 от apog »

Оффлайн serykh

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 784
  • Дата регистрации: 11.04.2009, 11:24
RE: Автономная работа
« Ответ #44 : 16.04.2009, 14:28 »
В Лобне, Московская область. С электропитанием совсем беда. Даже когда не отключают напряжение меняется от 190 до 230 вольт каждые 15 минут.
Город на болоте, электрокабели "похоронили" в землю ещё при союзе.
Сейчас если пропала одна из трёх фаз в доме, сажают на другую уже занятую, соответственно напряжение на этой фазе падает.

Мы тут долго разбирались почему у абонента не работает кабельный модем. Оказалось в розетке стабильно 160 вольт :o и так во всём доме. Весь дом сидит на одной фазе.

Цитировать
apog написал:
Цитировать
Качественнее не представляю

Ну вобщем да..
гдеж это над вами так издеваются, что после суток автономной работы все выключается? Неужели бывают такие длительные отключения?
В принципе за 24 часа я успею даже придти в аппаратную и вручную повырубить сервера, неговоря уже про SSH. Ну это так..
Если-б у меня была возможность - сам бы понаставил и стоечных серверов и скази рейдов с горячей заменой и APC-ов к ним.. а так и сервера то у меня из обычных десктопов. ;)

Оффлайн mux

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 3272
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 09:52
RE: Автономная работа
« Ответ #45 : 22.04.2009, 12:13 »
счаз пробую непосредственное питание головной от 24VDC (2X12V VRLA battery) :( - потребляет 50%-52% от той мощности которую жрет от 220переменки
проверил на CSE8000 -cделал два преобразователя из 24 на 5 и 12 вольт DC/DC
....
24 взял потому что сразу с прицелом на бОльшую станцию
а вообще ... две такие базы можно питать и от 12ти :( -наверно :D
... если голова жрет 1000ватт -то вот предполагается что будет жрать 550-600
зачем надо ? хз ..
проще автономное питание ... ну и потребление ниже
в месяц тоже выливается в ...
квалификация это способность определять достаточно малые изменения в ситуации

Оффлайн Alexam

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 11181
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 00:23
RE: Автономная работа
« Ответ #46 : 22.04.2009, 12:20 »
Что-то у тебя КПД у импульсных БП  очень уж низкий получается. Даже у правильно расчитанных трансформаторных он по-моему не меньше 60%.
По всем вопросам писать на e-mail, или через мессенджеры по номеру телефона.

Оффлайн Alexam

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 11181
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 00:23
RE: Автономная работа
« Ответ #47 : 01.06.2009, 16:13 »
Добил я свой любимый УПС N-Power Smart-Vision 1500LT.  Не чинится, гад - кучу транзюков пожег. :@
Пришлось купить другой (точнее 2 шт по прим 8200 рубплёфф): нашёл  из бюджетных линейно-интерактивный Inelt Intelligent 1000LT2 - киловольамперный или 600 Вт.  Питание - 2 внешних  аккума по 12 В до 300 Ач. Странно, но тянет почти стока же, как и N-Power, который  1500 ВА (900 Вт). По внутрям - китай, хотя и не совсем плохой. На выходе обещают чистую синусоиду, но ещё не глядел.
По всем вопросам писать на e-mail, или через мессенджеры по номеру телефона.

Оффлайн GeokonАвтор темы

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 681
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 09:15
RE: Автономная работа
« Ответ #48 : 12.12.2009, 21:38 »
Цитировать
mux написал:
 
... если голова жрет 1000ватт -то вот предполагается что будет жрать 550-600
зачем надо ? хз ..
проще автономное питание ... ну и потребление ниже
в месяц тоже выливается в ...

Очень даже интересная мысль. На прошедших днях проверил, на чём могу
 уменьшить ежемесячные затраты на электроэнергию. Оказалось даже на столь маленькой ГС для двух десятков каналов вполне реально сэкономить
 до 100 кВт в месяц! А это почти халявный литр водки в месяц !!!
       1. Убрать все линейные блоки питания.
   Пример: Усилитель ГС ток - 170 мА, U - 12В =2вт  жрёт при помощи
на вид очень приличного линейного блока питания заводского изготовления
80 мА при 240 В сетевого напряжения,  что = 19 Ваттам!!!
       2. UPS - этот вообще ведёт паразитический образ жизни. Для поддержания в рабочем состоянии состоянии батареи и на самого себя ежечасно уходит 35 Ватт. А отдачи в лучшем случаи пара часов при смешной нагрузки в 25 Ватт.
       3. И т. д. и т.п. что в итоге преобразования возможно ещё хватить и на пару  плавленных сырков " Дружба".
        Mux, заежай на сэкономленное!
« Последнее редактирование: 13.12.2009, 06:36 от Geokon »

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
RE: Автономная работа
« Ответ #49 : 13.12.2009, 23:17 »
Цитировать
Alexam написал:
Добил я свой любимый УПС N-Power Smart-Vision 1500LT.  Не чинится, гад - кучу транзюков пожег. :@
Пришлось купить другой (точнее 2 шт по прим 8200 рубплёфф): нашёл  из бюджетных линейно-интерактивный Inelt Intelligent 1000LT2 - киловольамперный или 600 Вт.  Питание - 2 внешних  аккума по 12 В до 300 Ач. Странно, но тянет почти стока же, как и N-Power, который  1500 ВА (900 Вт). По внутрям - китай, хотя и не совсем плохой. На выходе обещают чистую синусоиду, но ещё не глядел.
Прикупили себе такой же, тока ЛТ3, с тремя акумами.
Ща тестим.
Как оттестим - отпишуся....

 