Появилась  необходимость посчитать реальное  энергопоребление услителей,  оптических  приемников,  коммутаторов.
Значения в  паспорте иногда  указаны  пиковые  в  момент  подключения  устройства .

 Как  я  понимаю  для  импульсных устройств следующая  формула 

76.6mA × 230V × соs F = 11W

Отсюда соs F  = 0.62  ,  это  видимо  значение  принятое  производителем .

Покритикуйте  метод ?

https://inner.su/articles/tablitsa-cos-oborudovaniya-koeffitsienty-moshchnosti-elektrodvigateley-2025/#table-compensation

https://power-e.ru/power_supply/linejnye-ac-dc/
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: snv от 27.04.2026, 14:12
Основная формула электрической мощности:
P=U⋅I

Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: Мишаня Сучков от 27.04.2026, 14:13
Какая разница сколько потребляет, если энергетики гарантирующий поставщик берёт с вас по тем сведениям которые написаны в бумажке.
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: 1076 от 27.04.2026, 15:53
в бумажке
В  какой ?  Одна  и  та  же  железка , в разных доках  указана max power consumption в диапазоне от 20 до 54  Вт
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: 1076 от 27.04.2026, 15:54
Основная формула электрической мощности:
P=U⋅I
Это для  постоянного тока .
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: snv от 28.04.2026, 01:40
Основная формула электрической мощности:
P=U⋅I
Это для  постоянного тока .
Ну да для переменного тока эта формула, ну а какой смысл ,для самоуспокоения ? В любом случае энергосбыт считать будет по установленной мощности ,то ,что написано в бумажке. Если оспаривать скажут ,ставьте счетчики. f_emo_23   
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: 1076 от 28.04.2026, 08:44
Если оспаривать скажут ,ставьте счетчики
Мы  как  то  лет  10   назад  имели конфликт с  ТСЖ по  паспортной  мощности .
Поставили  счетчик,  но  он  так  и  не  начал  крутиться . 
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: snv от 28.04.2026, 09:33
Если оспаривать скажут ,ставьте счетчики
Мы  как  то  лет  10   назад  имели конфликт с  ТСЖ по  паспортной  мощности .
Поставили  счетчик,  но  он  так  и  не  начал  крутиться .
есть такое ,я у ртк видел маленькие счетчики, марку не помню .
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: 1076 от 28.04.2026, 09:47
у ртк видел маленькие счетчики
Лампочку накаливания 40 вт включаешь -  будет  крутиться .
От импульсного БП коммутатора (30w)  -  уже  нет
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: Moner от 28.04.2026, 16:46
Появилась  необходимость посчитать реальное  энергопоребление услителей,  оптических  приемников,  коммутаторов.
Ответьте себе на вопрос: А нафига оно УК надо? И второй, зачем считать себе в возможный минус?
 Не хотите платить по бумажке- ставьте счётчики. Лишняя работа ( тем более за просто так ) никому не нужна. Сидеть, разбираться, высчитывать. Суд,кстати, тоже вряд ли согласится считать по плавающей формуле с учётом нагрузки устройства, колебаний напряжения и тп факторами.
 Кстати, а что вообще написано в паспорте устройства. Тут подумал и получается вообще интересная история. Стандарт нынешний 230+-10%. А в паспортах пишут до 240 или вообще чётко прописывается 220+-22. Что ниже максимальных 253 и по-факту делает устройство непригодным для эксплуатации. Да и до 240 под сомнением что имеется ввиду. Для интереса глянул сейчас паспорт на холодильник кухонный - ему несколько лет, отечественный бренд - чётко прописано 220+-22. Производителям фиолетово 230.
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: Moner от 28.04.2026, 17:00
Мы  как  то  лет  10   назад  имели конфликт с  ТСЖ по  паспортной  мощности .
Поставили  счетчик,  но  он  так  и  не  начал  крутиться
У них 2 класса точности. Минимальное значение гарантированное ГОСТом 0.4% от базового тока. В потребительском секторе это около 5Вт получается.Но это минимальный порог. Т.е. при потреблении менее 5Вт+- в целом не могут требовать установку - это нарушает ГОСТ и лишено всякого смысла. При 20-50Вт могут обязать.
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: 1076 от 28.04.2026, 17:49
Суть в  том  что  ряд  производителей пишут  максимальное  потребление ,  которое  достигается  ,  если  нагрузить  БП  максимальным  расчетным  током.  Например БП  12V 3А  -  в  паспорте 45  Вт  максимальная .
А  реально  устройство кушает от  БП  12V  1.5А  то есть примерно 28 Вт общего  потребления
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: snv от 29.04.2026, 12:38
Суть в  том  что  ряд  производителей пишут  максимальное  потребление ,  которое  достигается  ,  если  нагрузить  БП  максимальным  расчетным  током.  Например БП  12V 3А  -  в  паспорте 45  Вт  максимальная .
А  реально  устройство кушает от  БП  12V  1.5А  то есть примерно 28 Вт общего  потребления
кто проверяет ,какое оборудование стоит и какие портянки к нему предъявляют
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: snv от 04.05.2026, 14:51
Умные розетки, можно попробовать, они низкое энергопотребление и считают
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: Mike от 04.05.2026, 21:24
Умные розетки, можно попробовать, они низкое энергопотребление и считают

интересно как енергретики поставят на учет умные розетки? :-\
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: Alexam от 07.05.2026, 11:44
 Если нужно потестировать, то мы пользуемся таким прибором  таким прибором (https://www.ozon.ru/product/vattmetr-bytovoy-tsifrovoy-v-rozetku-rozetka-vattmetr-tsifrovoy-izmeritel-moshchnosti-izmeritel-925339891/?at=57twzjW6mcxRoJ4wcGnAnOyuNq5w6YtB92JjFLr6gOy)
Он может показывать всё: ток, мощность, cos Ф, есть история. От 1 Вт показывает - проверяет. Может и меньше, но не проверяли.
Но так-то мы его для контроля, например, стиралок используем или зарядок, когда надо понять, идёт ли потребление мощности и в каком объёме.
 
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: 1076 от 08.05.2026, 11:50
Если нужно потестировать, то мы пользуемся таким прибором
если  подключить  коммутатор  или усилитель -  какой  cos F   показывает  ?
В  доках  про  cos F  я  ничего  не  нашел
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: Alexam от 15.05.2026, 14:52
Лямбда Про 72. Без сигнала.
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: Alexam от 15.05.2026, 14:52
DES-3526 Без нагрузки.
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: ua4frr от 21.05.2026, 09:09
DES-3526 Без нагрузки.
Что за девай такой? Интересное...
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: alxchep от 22.05.2026, 12:40
На Алике и маркетах полно в таком же корпусе разных ватт-метров, Но все они не включены в реестр, а значит, УКшкам эти цифры - просто цифры. Или как договоритесь с каждой конкретной УК.
Для себя полезно - можно прикинуть, сколько будет держать ИБП. Или какой автомат защиты ставить в щит
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: Юрий 69 от 22.05.2026, 14:05
На Алике и маркетах полно в таком же корпусе разных ватт-метров, Но все они не включены в реестр, а значит, УКшкам эти цифры - просто цифры. Или как договоритесь с каждой конкретной УК.
Для себя полезно - можно прикинуть, сколько будет держать ИБП. Или какой автомат защиты ставить в щит

Очень верное замечание.
Название: Re: Реальное электропотребление оборудования
Отправлено: ua4frr от 22.05.2026, 16:28
На Алике и маркетах полно в таком же корпусе разных ватт-метров
Я спросил надеясь получить "готовое решение", дабы искать уже то, что уже эксплуатируется...н а Алике ни чего не покупаю на контору, ибо это только за свой счет без документов...а вот с Озоном работаю, как юр.лицо с всеми документами по ЭДО, что очень мне нравится...