Есть 2 линии 380 В  от  разных  подстанций .
Чем  их  грамотно объединить для  резерва?
Название: RE: Аварийный ввод резерва
Отправлено: Mike от 05.12.2014, 21:09
Либо релейный автомат, либо два рубильника с зависимым включением. Ессно по любому бесперебойники должны обеспечивать функционал на время переключения.
Когда то была такая штука в местном дворце культуры, где я после школы работал электриком в 81 году прошлого века.
Название: RE: Аварийный ввод резерва
Отправлено: 1076 от 05.12.2014, 21:29
У  сотовиков видел - небольшой  ящик  с  мониторингом.
Название: RE: Аварийный ввод резерва
Отправлено: Mike от 05.12.2014, 22:42
ну и зачем там какие то изощрения, два магнитных пускателя и реле времени , и будет щёлкать само по надобности, только добавить переключатель приоритета линии, сам думаю позжа поставить такую штуку, только вводы однофазные
Название: RE: Аварийный ввод резерва
Отправлено: apog от 05.12.2014, 23:19
Сами заморачивались таким. Из простых Mike правильно говорит - из двух контакторов делается.
Еще бывают тиристорные; на автоматических выключателях с сервоприводом и другие.
Мы, когда запросили ТУ у наших электросетей, те от нас потребовали, чтобы щит АВР имел механическую блокировку одновременного включения нагрузки на оба ввода.
Такая блокировка бывает на контакторных АВР и на АВР на основе перекидных рубильников.
Контакторы бывает, что гудят во время работы, я заморочился перекидными рубильниками.
Продается такого добра достаточно. Есть довольно дорогие, вроде SOCOMEC ATyS M, ABB серия OTM, или Hagersystems HIC4xxA, а есть напротив поделки, похожие на игрушки, например Gave Yseries.
Мы себе заказали щит на основе железяки Chint NZ7, цена получилась вменяемая. Кажется в начале осени брали, отдали 30 тыс. Для сравнения этой суммы не хватало, чтобы купить один только рубильник SOCOMEC ATyS M. И то ценник вырос из-за начинки, по ТУ нам еще в щит надо было установить ограничитель мощности, а он тоже прилично стоит.
p.s. Да, для мониторинга у NZ7 есть сухие контакты.
Название: RE: Аварийный ввод резерва
Отправлено: 1076 от 05.12.2014, 23:33
Нормально :)
Название: RE: Аварийный ввод резерва
Отправлено: Mike от 05.12.2014, 23:47
30 штук на сегодня за релюшки платить неготов, если только это не является определяющим условием энергопоставщика
Название: RE: Аварийный ввод резерва
Отправлено: sky star от 06.12.2014, 01:33
у все у автоматической хрени есть маненький при маненький нюанец :)
у меня всегда так  - я сталкивался,
ко примеру на строне
ввод 1 громыхнула гроза и ВЕСь ввод погас
автоматика клац на
ввод 2
а там от той же грозы пропала одна фаза , и тут как фишка ляжет, может быть так что ,
току не будет с обоих вводов, автоматика  отсутвие току по одной фазе считает
огорчением

у му так было :) но у нас дежурная смена и перекид фаз руками делается
(кондеры однофазные мать их за ногу, по 40 А рабочее - но тут оказался единственный плюс, один всего выключился , а не все, а нагрузку при помощи "удлинителей" по стойкам раскидали)
Название: RE: Аварийный ввод резерва
Отправлено: Mike от 06.12.2014, 01:38
значит тебе не хватает ещё одного ввода :)
опять же где то видел и такую фичу - при пропадании фаз некритичные к трёхфазности нагрузки перекидываются на другие фазы
Название: RE: Аварийный ввод резерва
Отправлено: sky star от 06.12.2014, 02:37
у мну вечно все через российское место , я вот россиянин !
Название: RE: Аварийный ввод резерва
Отправлено: Mike от 06.12.2014, 10:16
Да ладно, у меня в офис перебили фазу в кабеле строители....поскол ьку нам три фазы не надо, сняли предохранитель и жили спокойно, пока не припёрлись энергоснабженцы с претензией, что трёхфазный  счётчик не может правильно считать , если не задействовать третью фазу...хотя в документации сказано, что 1% точности обеспечивается при любом включении ... кабель, конечно, починили, но нагрузку на неё не перебрасывали.
Если ГС некритична к трёхфазке - ставь ещё перебрасывание нагрузки между фазами и будет счастие:D
Название: RE: Аварийный ввод резерва
Отправлено: Alexam от 06.12.2014, 17:00
Не знал, что это проблема.
Схемы с разъяснениями (http://note-s.narod.ru/auto/panels-avr.htm)
Можно без реле контроля фаз обойтись, у нас в щите не стоит.

Не рекомендую пользоваться для переключения фаз вот такими реле - у нас попробивало их все, а  ставили на усилители в дома
(http://cdn.stpulscen.ru/system/images/product/033/210/656_medium.jpg)
Есть готовые блоки на 1, 2 нагрузки и даже с запуском генератора (http://www.scanlights.ru/product.php?id_product=1819), только пускатели добавить и скоммутировать.
Название: RE: Аварийный ввод резерва
Отправлено: Dr.Jack от 08.12.2014, 09:51
http://www.ozemi.orgus.ru/formain/big/4.jpg