Оборудование и SOFT => Головные станции => Тема начата: 1076 от 05.12.2014, 20:58
-
Есть 2 линии 380 В от разных подстанций .
Чем их грамотно объединить для резерва?
-
Либо релейный автомат, либо два рубильника с зависимым включением. Ессно по любому бесперебойники должны обеспечивать функционал на время переключения.
Когда то была такая штука в местном дворце культуры, где я после школы работал электриком в 81 году прошлого века.
-
У сотовиков видел - небольшой ящик с мониторингом.
-
ну и зачем там какие то изощрения, два магнитных пускателя и реле времени , и будет щёлкать само по надобности, только добавить переключатель приоритета линии, сам думаю позжа поставить такую штуку, только вводы однофазные
-
Сами заморачивались таким. Из простых Mike правильно говорит - из двух контакторов делается.
Еще бывают тиристорные; на автоматических выключателях с сервоприводом и другие.
Мы, когда запросили ТУ у наших электросетей, те от нас потребовали, чтобы щит АВР имел механическую блокировку одновременного включения нагрузки на оба ввода.
Такая блокировка бывает на контакторных АВР и на АВР на основе перекидных рубильников.
Контакторы бывает, что гудят во время работы, я заморочился перекидными рубильниками.
Продается такого добра достаточно. Есть довольно дорогие, вроде SOCOMEC ATyS M, ABB серия OTM, или Hagersystems HIC4xxA, а есть напротив поделки, похожие на игрушки, например Gave Yseries.
Мы себе заказали щит на основе железяки Chint NZ7, цена получилась вменяемая. Кажется в начале осени брали, отдали 30 тыс. Для сравнения этой суммы не хватало, чтобы купить один только рубильник SOCOMEC ATyS M. И то ценник вырос из-за начинки, по ТУ нам еще в щит надо было установить ограничитель мощности, а он тоже прилично стоит.
p.s. Да, для мониторинга у NZ7 есть сухие контакты.
-
Нормально :)
-
30 штук на сегодня за релюшки платить неготов, если только это не является определяющим условием энергопоставщика
-
у все у автоматической хрени есть маненький при маненький нюанец :)
у меня всегда так - я сталкивался,
ко примеру на строне
ввод 1 громыхнула гроза и ВЕСь ввод погас
автоматика клац на
ввод 2
а там от той же грозы пропала одна фаза , и тут как фишка ляжет, может быть так что ,
току не будет с обоих вводов, автоматика отсутвие току по одной фазе считает
огорчением
у му так было :) но у нас дежурная смена и перекид фаз руками делается
(кондеры однофазные мать их за ногу, по 40 А рабочее - но тут оказался единственный плюс, один всего выключился , а не все, а нагрузку при помощи "удлинителей" по стойкам раскидали)
-
значит тебе не хватает ещё одного ввода :)
опять же где то видел и такую фичу - при пропадании фаз некритичные к трёхфазности нагрузки перекидываются на другие фазы
-
у мну вечно все через российское место , я вот россиянин !
-
Да ладно, у меня в офис перебили фазу в кабеле строители....поскол ьку нам три фазы не надо, сняли предохранитель и жили спокойно, пока не припёрлись энергоснабженцы с претензией, что трёхфазный счётчик не может правильно считать , если не задействовать третью фазу...хотя в документации сказано, что 1% точности обеспечивается при любом включении ... кабель, конечно, починили, но нагрузку на неё не перебрасывали.
Если ГС некритична к трёхфазке - ставь ещё перебрасывание нагрузки между фазами и будет счастие:D
-
Не знал, что это проблема.
Схемы с разъяснениями (http://note-s.narod.ru/auto/panels-avr.htm)
Можно без реле контроля фаз обойтись, у нас в щите не стоит.
Не рекомендую пользоваться для переключения фаз вот такими реле - у нас попробивало их все, а ставили на усилители в дома
(http://cdn.stpulscen.ru/system/images/product/033/210/656_medium.jpg)
Есть готовые блоки на 1, 2 нагрузки и даже с запуском генератора (http://www.scanlights.ru/product.php?id_product=1819), только пускатели добавить и скоммутировать.
-
http://www.ozemi.orgus.ru/formain/big/4.jpg