Оборудование и SOFT > Электропитание
Инверторы
mux:
http://diyaudioprojects.com/Technical/American-Wire-Gauge/
можно прикинуть под требуемые амперы
gripon:
Алексей мы в этом году прикупили МАП "Энергия" на 9(12) кВт то-же (На форуме где-то тема была, кто-то посоветовал)4-е батареи по 200 А/ч (48 в) , станция с серверами потребляет ~3,5-4,0 kW (мерил клещями, по этому разброс, не сильно им доверяю) так вот, нагрузку держит 50 - 60 мин (выставлено ограничение 50℅ разряда, рекомендовано не более 70℅) но зато сделали переключатель на бензогенератор (6 kW), с тех пор раза три обрывали электричество на долго (7-20ч) бензинчик конечно капает, но бесперебойность главнее,
время переключения заявлено ≤20ms. Вполне надежная отечественная система, практически не требует обслуживания, думали покл комп, чтоб управлять, но передумали, нечем там управлять, один раз выставил параметры с морды и забыл. Правда не сильно бюджетная, но и не на один год - же покупаем.
snv:
Я тоже работаю на МАП Энергия ,хочу у них еще и Генератор купить .
alex81-:
А наша мап энергия накрылась после грозы года 2 назад, экран умер, заряда аккумуляторов нет, с тех пор без ибп, на новый денег нет у руководства, не так уж плохо, неприятны только кратковременные выключения в доли секунды, что-нибудь да повиснет
Mike:
где то встречалось - аккумов на 300 вольт, импульсные БП как правило на этом нормально работают(если там нет мудрёных конденсаторных схем вольтдобавки)
, зарядка простым выпрямительным мостом, и инвертор не нужен;)
Навигация
Перейти к полной версии