Автор Тема: Автономная работа  (Прочитано 57682 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн GeokonАвтор темы

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 681
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 09:15
Автономная работа
« : 24.10.2008, 08:26 »
Существуют ли нормы по времени работы ГС в автономном
 режиме или это зависит от уровня эмоций абонентов, чем выше эмоции,
 тем больше ёмкость аккумуляторов?

Оффлайн Alexam

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 11082
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 00:23
RE: Автономная работа
« Ответ #1 : 24.10.2008, 09:33 »
   Насколько я знаю, но в ГОСТ Р52023-2003 (есть на нашем сайте) ничего подобного нет.
   У меня примерно 4 часа.
По всем вопросам писать на e-mail, или через мессенджеры по номеру телефона.

Оффлайн GeokonАвтор темы

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 681
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 09:15
RE: Автономная работа
« Ответ #2 : 24.10.2008, 10:46 »
Поддерживаю только три федеральных 2 часа, мало конечно так как отключения бывают очень частые на 4-5 часов. Пробежался по форумам, в основном 4 часа, ссылок на нормы не встречал, наверное от эмоций.
 Распологаете аккумуляторы конечно в спецпомещении да и сколько же
их надо на 1.5 - 2.0 квт?  ( Если считать на автомоб. аккум.)

Оффлайн Imperator

  • Пока не определился
  • Сообщений: 50
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 11:20
RE: Автономная работа
« Ответ #3 : 24.10.2008, 11:39 »
А не проще ли генератор с автозапуском поставить?

Оффлайн GeokonАвтор темы

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 681
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 09:15
RE: Автономная работа
« Ответ #4 : 24.10.2008, 12:01 »
Всё ограничено одним помещением и бюджетом или сначала бюджетом.

Оффлайн Alexam

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 11082
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 00:23
RE: Автономная работа
« Ответ #5 : 24.10.2008, 13:02 »
Цитировать
Geokon написал:
 Распологаете аккумуляторы конечно в спецпомещении да и сколько же
их надо на 1.5 - 2.0 квт?  ( Если считать на автомоб. аккум.)


Конечно отдельное помещение  :) - в виде шкафика железного под бесперебойником. UPS N-power SV-1500LT, 3 автоаккумулятора по 60 АЧ (последовательно). Бесперебойник специально предназначен для работы с внешними аккумуляторами - 36В. До 4-х часов держит. Нагрузка на него заявлена 1500 ВА, реально держит 900 Вт - далее свистит о перегрузке. Питаются 2 компа, 10 ресиверов, 2 оптопередатчика, ГС-ка  на 12 каналов + ещё что-то, уже не помню.
      Бесперебойник подбирали специально - недорого и с внешними аккумами.
 У нас Didandr - великий экспериментатор по прикручиванию аккумуляторов к обычным бесперебойникам ;)
По всем вопросам писать на e-mail, или через мессенджеры по номеру телефона.

Оффлайн GeokonАвтор темы

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 681
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 09:15
RE: Автономная работа
« Ответ #6 : 24.10.2008, 17:02 »
Конечно было бы интересно, если бы он поделился опытом, а то есть
сомнения выдежит ли бесперебойник (штатный акум. 4-7а/ч) более длительную по времени зарядку после замены аккумулятора на более ёмкий.

Оффлайн Alexam

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 11082
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 00:23
RE: Автономная работа
« Ответ #7 : 24.10.2008, 23:17 »
Длительность-то он выдержит - дело ведь не в ней. Ток он может не выдержать зарядный или надо переделывать схему заряда в УПСе.
По всем вопросам писать на e-mail, или через мессенджеры по номеру телефона.

Оффлайн GeokonАвтор темы

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 681
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 09:15
RE: Автономная работа
« Ответ #8 : 25.10.2008, 09:27 »
Я просто предположил, что в UPS имеется ограничение зарядного тока..

Оффлайн Mike

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 3580
  • Дата регистрации: 16.09.2008, 15:11
RE: Автономная работа
« Ответ #9 : 25.10.2008, 20:06 »
Зачем слабым бесперебойником заряжать мощные аккумулсторы?
Берется внешний зарядник и усе, я переделывал АРС400 для внешнего питания - выкидывал аккум и его скобу, в корпусе насверлил отверстий и поставил вентилятор для обдува плупроводников(там есть и место для дополнительных ключевых транзисторов)  работает лет 10 уже в таком виде

 