Alexam:
Тут утверждают, что инверторы эффективнее, но не понятно, почему?
 Не нашёл пока ответа на вопрос.

mux:
а и не найдёшь
потому что они не указывают КПД :D
кроме того - инвертер по ссылке с модифицированой синусоидой
насколько я знаю на мощности до 2-3 квт существуют интертеры с чистым синусом - у них КПД около 85-88%
у "квадратного синуса" оно может конечно и выше -но помехи бл

от 24 вольт инвертеры на мощность 2-3 квт работают очень плохо
надо от 48 вольт
иначе токи неразумные совсем от аккумуляторов :)

ну это по опыту из солнечных установок

scopus:
У меня дома стоит инвертор с красивой синусоидой (не квадратной) на 3,5 Квт на 48 вольт, сутки жили мои домачатцы и даже не знали, что соседи живут без электричества....
На работе Инелт на 2,1 Квт с чистейшей синусоидой на 48 вольт, при загрузке 1,9-2,0 квт 4 часа держат...

mux:
ну это я ещё и к тому что от 24 вольт он должен брать ток в 50 ампер чтобы дать хотябы 1 квт :)
потери на кабелях !!! могут быть просто АЙЯЙ!!
P=I2R просто упадёт на проводах от аккумуляторов
даже если сопротивление 0,01ом то 50 в квадрате это 2500 -мощность которая выделяется в тепло на таких проводах 25 ватт!!
провода там нужны сильно спецательные с сечением с мизинец по меди
посчитайте и ужаснётесь :D
48 это как минимум!! для потребления 2 квт и выше

Дедушка Ди:

--- Цитировать ---mux написал:
48 это как минимум!! для потребления 2 квт и выше
--- Конец цитаты ---
48 это до 2-х.
Свыше двух уже надо 72.


Они наверное имели ввиду, что инвертор предназначен работать от аккумуляторов очень долго.


лично я разницу не понял.