Может в настоящее время тема не совсем актуальная, но очередной грозовой сезон придет.

Для ТВ сеть гибридная. Оптика как транспорт до районов. По району кокс QR540  и Rg-11. Заземление только на узлах.

Кто чем спасается? Какое домовое оборудование наиболее грозоустойчиво?
Название: RE: Грозы
Отправлено: Alexam от 05.09.2008, 23:08
По-моему никакое - от сильной грозы ничего не спасает. У нас в основном Планар - летит всё на раз-два -  никакие защиты не помогают :(. В своё время зазамление на приемных узлах (тогда у нас была из нескольких узлов с приемом MMDS) заземление по требованию ГСН нам помогло конкретно - выход из строя аппаратуры резко упал. Причем летит обычно в одних и тех же местах, но в сильную июньскую грозу летело всё в городе. 3 дня восстанавливали - это при том, что усилители сами ремонтируем да и запас был. Правда программы запустили в 1-й день, но ещё 2 дня убирали плохое качество в отдельных местах - в ответвителях кондюки погорели.
      Но основная пробема всё-таки - это удары по БП наведёнными импульсами. На субмагистралях поставили бесперебойники якобы с защитой - из 10 один умер сам вместе с усилителем, другой жив, а усилитель за ним мертвый.
       Вообще-то есть вот такие устройства http://www.elmh.ru/elmcatalog/item/?item_id=342  хотя вот именно эти без вставок, а есть с заменяемыми вставками. Интересно как они себя показывают?
Название: RE: Грозы
Отправлено: Imperator от 06.09.2008, 14:12
Мне молния в крышу попала. Не смотря на то, что интернет в дом идёт по оптике, свитч и конвертер сгорели. Причём по питанию. А вот ГС отделалась лекго. Выбило 6-и амперный автомат по питанию, один рессивер перестал видеть сигнал, как-то странно подгорел спутниковый конвертер (сигнал есть, но слабый) и вылетел вход звука у планаровского модулятора. Модулятор отправлен в ремонт. Ящик, в которм всё находится, подключён к контуру молниезащиты. Туда же подключены и стойки эфирных антенн.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Alexam от 06.09.2008, 17:42
Цитировать
Не смотря на то, что интернет в дом идёт по оптике, свитч и конвертер сгорели. Причём по питанию.

   Именно цепи питания более подвержены риску во время грозы - ничего странного в этом нет, так как электропроводка имеет обычно бОльшую длину чем другие провода и она менее всего защищена - не имеет экранировки, каких-либо защит (вы видели гденть по сетям установленные и работающие разрядники и т.п.?),  часто меняет направление и пр. Всё это порождает хорошие условия для наведения на них импульсов во время грозы - вот и бьют они по БП устройств, зачастую пробивая встроенные защиты.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Alexam от 06.09.2008, 17:53
Иногда конечно летят усилители по входу и выходу - интересно нет ли разрядников для кабельных сетей? Что-то нигде не видел.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Thi от 06.09.2008, 17:58
Честно говоря, попробывали в конце этого грозового сезона телемаковские домовые усилители 214 серии. Пережили они всего 2 нормальных грозы. В них питание сделано с защитой 2-ми плавкими предохранителями и варисторами. Разряд - дохнут предохранители - усилок потух. Пришел монтажник - заменил предохранители - усилок ожил. К тому моменту в сети было всего 24 таких усилителя - защита сработала на 2-х, остальные остались живы и здоровы. Из других усилителей довольно устойчивы доблестные AMIGO 865 (совсем убитых грозой не больше 5 штук). Но при их примерении есть слабое место - усилитель обратного канала. Они при грозе мрут как мухи в октябре.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Alexam от 06.09.2008, 19:50
Используем Планары - дохнут  когда как: предохранители с варисторами, иногда конденсаторы пробиваются во входных цепях, реже блок питания вылетает насмерть. Хотя фиг знает какие там разряды идут, если испаряется часть проводников на печатной плате, и пробивает до корпуса, который заземлён, прим 5-6 мм? Это импульс порядка 5-6 кВ?
Название: RE: Грозы
Отправлено: Imperator от 08.09.2008, 13:36
А как лучше по питанию защищаться? Электрик говорит УЗО ставить, но оно же от другого предназначено...
Название: RE: Грозы
Отправлено: Alexam от 08.09.2008, 13:44
Если б я знал как зазищаться :| - однозначного ответа нет.  Есть устройства защиты - о них я писал во 2-м посте - глянь. Вот они точно для этого дела, но я не проверял - самому интересно как они поведут себя.
Название: RE: Грозы
Отправлено: giwi от 26.09.2008, 14:40
Выход один - заземление должно быть на КАЖДОМ доме. У меня в новых мкр. где заземление (молниезащита) свежее усилки не горят, а в старых домах, где оно уже отгнило или в принципе никогда не было, горят. Заземляем магистральники и несущий трос на каждом доме, ДРС изолируем от магистрали изоляторами земли и зануляем на щиток. Усилители все Hirschmann 841, 851, 865F, 865F3-AGC. Слышал, что ребета в Черноголовке сами закапывали заземление на каждом доме и у них выход из строя околонулевой.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Thi от 28.09.2008, 22:12
Заземление на каждом доме? Ну очень спорный вопрос.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Alexam от 29.09.2008, 11:50
Вообще-то на каждом доме должно быть штатное заземление и на крышах должны быть контура... Только вот коммунальщикам и кровельщикам на это плевать - у нас при ремонте крыш все контура сломаны.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Geokon от 14.05.2009, 07:53
Итоги праздничной грозы на сети тех. ёмкомкостью для 400 посадочных мест при общей длине магистрали 700 метров.
 ГС - Усилитель ГС, импульсный БП, демодулятор, тюнер, два эфирных антенных усилителя. Как-то странно попалило, всё это было  было включено
в эл. розетки расположенные на пр. стене помещения. Там же автоматы защиты по сети 220, один автомат сработал. На левой стене по сети 220
сделано точно также, но автоматы в работе и всё что было там подключено всё осталось живёхонько. На так называемой магистрали убито
два Планара - один по сети (трансформатор), второй входные цепи.
 Живу рядом с ГС в 100 метрах. в квартире сдохло 2 телефона в живых
остался только с классическим номеронабирателем.
--------------------------------
              .... пиджак кожанный импортный....... тоже два.
Название: RE: Грозы
Отправлено: mux от 14.05.2009, 08:25
;)
Цитировать
в живых
остался только с классическим номеронабирателем.

RULEZ!
Перечень смахивает на прямое попадание! :o

как раньше писали рекомендации -при приближении грозы выключить ТВ от антенны и из розетки
и переключиться на аккумуляторное питание
:)
не можем мы пока победить природу -неможем! :o
Название: RE: Грозы
Отправлено: Дедушка Ди от 14.05.2009, 13:10
Придумывал как-то давно "детектор грозы". Ну что- то типа разрядника с тригером. Реботает. Прогнозирует грозу за несколько часов.
Но в нашем случае не поможет. Усилители горят даже в выключенном состоянии.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Alexam от 23.05.2009, 17:45
Какая разница в состоянии? Импульс-то всё равно наводится на провода.
ВОт бы придумать, как от наведённых импульсов защитится.:|
Название: RE: Грозы
Отправлено: Дедушка Ди от 23.05.2009, 22:29
Ну скажем так, есть ряд мер, которые позволят минимизировать потери.
Например фильтр обратного канала, тля тех, кто не использует обратный канал, или фильтр НЧ до 3-5 мгц, для тех, кто использует. Ставятся пачками, в каждом месте, где кабель выходит за границы здания.
Заземление ДРС, а магистральная часть висит в воздухе, отрезанная изоляторами земли. Один изолятор забыли, или сдох - вся работа на смарку.
Источники питания на железном трансформаторе, с изоляцией обмоток минимум 20 кв.
ИБП с паралельно включенным аккумулятором еще лучше.

На истину в первой инстанции не претендую, но у нас, тьфу-тьфу прошлый год почти не было грозовых жертв.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Diogen от 24.05.2009, 23:44
Только что потерял после грозы ABS1. Конвертор лёг. Самое удивительное, что это уже второй на этой антенне. Рядом всё пашет дай дорогу в паре метров.
Что там на магистрали узнаю завтра. В половине домов нет электроэнергии...
Грозы, грозы....:(
Название: RE: Грозы
Отправлено: apog от 25.05.2009, 17:15
Гена, держись!!! Тьфу три раза, мы пока нормально, все работает... Испытываем в боевых условиях телемаковские усилки :)
Название: RE: Грозы
Отправлено: Diogen от 25.05.2009, 22:41
Держаться нету сил, держаться.... держаться....
(Мультик "Тайна третьей планеты" ):D:D:D
Спасибо, Саша, держусь! С сетью всё в порядке, всё обошлось одной бошкой...
Тут уже кто-то постил про Телемаковские усилки после грозы, говорили, что всё ОК...
Название: RE: Грозы
Отправлено: Lex от 26.05.2009, 13:07
В прошлом году на антенном посту погибло 4 или 5 конвертеров, в этом году подготовились. Протянули заземление от ГС, лето покажет насколько успешно или нет переживем.;)
Название: RE: Грозы
Отправлено: snv от 26.05.2009, 13:19
Вообще то гроз у нас сильных нет ,,,но один раз п,,,,ла:) у магистрального выходной каскад вылетел
Название: RE: Грозы
Отправлено: fencer от 09.06.2009, 09:48
Последствия недавних гроз:
-сдох оптический узел с местным питанием, перебрал блок питания, там вылетел диод Шотки и работает;
- около 10 домовиков погорело, производитель Телемак, бъет по блоку питания, пришел поменял 2 предохранителя и всё, однако прицепом выбивает обратный канал - с ним не так просто.

Потери небольшие но всё равно неприятно. :@
Название: RE: Грозы
Отправлено: Mike от 09.06.2009, 22:15
обратный канал - всегда жертва :o
Название: RE: Грозы
Отправлено: serykh от 10.06.2009, 11:40
В этом году при первой грозе (не сильной) вылетели предохранители в блоках питания у 4 из 9 оптических узлов. Прочитав данный топик форума, поставил планаровские гальванические развязки по коаксиальным выходам всех оптических узлов. При второй грозе (сильной) все оптические узлы остались живые.
Выводы пока не делаем, ждём следующих гроз
Название: RE: Грозы
Отправлено: Diogen от 10.06.2009, 22:19
Во время невероятной по силе последней грозы потерял БП головной СГ24, к счастью было чем ремонтиорвать. Истшо отстегнулось два делителя домовых...
Название: RE: Грозы
Отправлено: Imperator от 11.06.2009, 22:52
Грозозащита GTP-SE1K   Штука   168   142       Коаксиальный предохранитель (по центр. жиле), 1 микросек., 5-2150МГц, 0.3дБ
Грозозащита GTP-GRB   Штука   179   152       Коаксиальный предохранитель (по центр. жиле), 1 наносек., 5-2150МГц, 1дБ, с заземлением
Грозозащита 4645F   Штука   147   125       Коаксиальный предохранитель (по центр. жиле), 8кВ, 1 микросек., 5-2150МГц, 1дБ, с заземлением
Грозозащита TS-2006   Штука   131   111       Коаксиальный предохранитель (по центр. жиле), до 10000 МОм за 0,0000001 сек.

Похоже что-то в нужном направлении.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Mike от 12.06.2009, 10:16
предохранители - это конечно хорошоЮ но когда сдувает провод питания от сети или выносит БП, такие приедохранители ничего уже не сделают. А от статики и простое заземление спасает.
Юзайте усилители с ОК, даже если оно не нужно - шансов выжить оконечнику во много раз больше.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Imperator от 12.06.2009, 10:27
Тут спрашивали как по центральной жиле защититься, а я вспомнил, что что-то похожене встречал в прайсе. Вот и привёл.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Дедушка Ди от 14.06.2009, 16:05
Сегодня полдня лазил по крышам, устранял последствия вчерашней грозы.
Лично.
Вспомнил, так сказать, молодость.
Ущерб - всего 3 микросхемки выходных для Хиршмана, и один изолятор земли. Итого 7650 рублей.
пока вроде все.

Гроза была жуткая. Два прямых попадания в черте города. Плюс одна сгоревшая в дым ТПшка. Кучу проводов порвало упавшими деревьями.
Без света сидит третья часть города до сих пор.
У связистов больше 200 заявок на повреждение.
С десяток телевизоров дохлых насчитал у абонентов только за сегодняшний день, плюс один холодильник и пару компьютеров, что будет завтра - уже представляю...
А у нас всего 3 микросхемки :)
Название: RE: Грозы
Отправлено: Thi от 15.06.2009, 09:11
Нас пока так сильно не накрывало. То ли Телемаки 214 серии выручают. То ли наше время еще не пришло.
Название: RE: Грозы
Отправлено: spektr-sktv от 21.11.2009, 11:55
Честно, подобная проблема не является бичом в нашем случае. Усилки конечно летят, в основном, Лямбды. А вот антенный пост не цепляет гроза, видимо дело в том, что он установлен на крыше одноэтажного здания между двух пятиэтажек. За 3 года работы все конверторы и антенны целенькие.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Alexam от 21.11.2009, 16:31
Видимо антенный пост заземлён. У нас до заземления летели усилки на антеннах на раз-два, после - практически нет. Впрочем как давно это было уже....
Название: RE: Грозы
Отправлено: Fil от 22.11.2009, 01:36
Я аж напугался - зимой и грозы. Но мудрость говорит - готовь сани летом....

Но послушать впрок надо:)
Название: RE: Грозы
Отправлено: Fil от 26.07.2011, 19:26
Вопрос к коллегам: какая реакция магистрального усилителя при дистанционном питании на разряд молнии?
Защита - это конечно хорошо, всё-таки вылетает не оконечный какскад, а предохр... Но всё равно перебои с трансляцией есть.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Rus от 26.07.2011, 20:17
Цитировать
Fil написал:
Вопрос к коллегам: какая реакция магистрального усилителя при дистанционном питании на разряд молнии?
Защита - это конечно хорошо, всё-таки вылетает не оконечный какскад, а предохр... Но всё равно перебои с трансляцией есть.


Все сети Акадо работают на дистанционном питании, думаю ничего критичного нет, иначе бы не строили по этой схеме.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Fil от 26.07.2011, 20:48
Цитировать
Rus написал:
Цитировать
Fil написал:
Вопрос к коллегам: какая реакция магистрального усилителя при дистанционном питании на разряд молнии?
Защита - это конечно хорошо, всё-таки вылетает не оконечный какскад, а предохр... Но всё равно перебои с трансляцией есть.


Все сети Акадо работают на дистанционном питании, думаю ничего критичного нет, иначе бы не строили по этой схеме.

Я имел ввиду надёжность. Предохранители также вылетают или с дистанцией таких проблем при грозе нет?

Сам никогда с ДП не работал, но наверное, придётся...
Название: RE: Грозы
Отправлено: 1076 от 26.07.2011, 23:13
Правильнее питать  постоянкой  с  нескольких  точек , при  глобальных скачках в  электрической  сети  предохранители  вылетают ,  наводки  по  земле, блуждающие  токи  и  ТП.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Fil от 26.07.2011, 23:34
Цитировать
1076 написал:
Правильнее питать  постоянкой  с  нескольких  точек ....

Постоянкой? А гальваника?
Название: RE: Грозы
Отправлено: 1076 от 27.07.2011, 00:15
C 98 года  под землей  и  по  чердакам  каскадов  20  так  работает  ,  плюя  на  гальванику и  художественное  литье  :)  ,  200  серия из  Минска  кое- где  еще  каждую  весну  в  колодцах  топнет  :)
Название: RE: Грозы
Отправлено: Mike от 27.07.2011, 00:49
гальваника быстро развивается при наличии влаги, при переменке в воде она так же будет грызть кабель, просто чуть чуть помедленнее.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Fil от 27.07.2011, 08:15
Нет, ребята, я хотел выяснить насколько меня избавит дистанционка от необходимости каждый раз после грозы бегать менять предохранители в магистральниках?
Название: RE: Грозы
Отправлено: Alexam от 27.07.2011, 09:55
Ну также будет наводится и бить через сигнальный кабель вместо сетевого. Я не проверял, но не вижу разницы большой. Надо защиту выстраивать Хотя бы типа этого. (http://filter-zas-jackguard.blogspot.com/2008/06/12-12.html)
Или вот это (http://pan-elektrik.ru/product_info.php?products_id=299&osCsid=660fdced3ed873b242fa4bdec9a287b0) Последнее по цене поинтереснее будет, но надо пытать.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Mike от 27.07.2011, 12:08
во время грозы предохранители и так выстраивают цепочку защиты- через них и варисторы сводится наведенный импульс на землю, в частности , через электросеть, и наличие заземления на процесс вылета предохранителей влияет мало:(
Название: RE: Грозы
Отправлено: Fil от 27.07.2011, 23:26
Вот это я как раз и талдычу: можно ли исключить вылет предохранителя, если применить ДП и заземлить магистральник?
Какая разница, куда "сливать" наведённый импульс...
Название: RE: Грозы
Отправлено: Alexam от 27.07.2011, 23:34
Юр, но во время грозы наводится и на сетевые и на сигнальные провода - почему ДП должно иметь преимущество?
Название: RE: Грозы
Отправлено: Дедушка Ди от 28.07.2011, 14:38
Я давным давно разработал технологию, как борроться с проблемами питания.
Сейчас у меня полгорода на таких ИБП работает и не жужит.

берется трансформатор мощностью не менне 100 ватт, только не тор. мотаются обмотки на каркасе из текстолита или фторопласта толщиной минимум 3 мм. Это для изоляции во время грозовых разрядов.

Первичка мотается проводом минимум 0,5 ни напряжение 400 вольт. Вторичка по потребности. На выходе ставится или стабилизатор тока, или подбираетсв я резистор, и стабилизатор напряжения на 13,8 .
Параллельно выходу цепляется аккумулятор.
Аккумулятор - это последняя ступень защиты.
Ни какие скачки напряжения выше 15 в через него пройти не могут.
Всё.

ИБП спокойно функционирует даже если на него длительно подать 380, При скачках 600-700 вольт отрабатывает связка стабилизатор тока и стабилизатор напряжения. При большем напряжении происходит насыщение магнитопровода трансформатора и он тупо перестает быть трансформатором.
Для того, чтобы спалить первичку, нужно приложить напряжение 1 кВ с током около 0,5 ампера.
А это уже чудовищная мощность, и если эта мощность добралясь таки до БП, то поверьте мне, В руинах здания, где стоял усилитель искать его бесполезно будет.

Пару лет назад у нас прямое попадания грозы в дом 60 квартир, сожгло все, что было в этом доме включено в розетку.
Наш блок питания остался жив.

За всю историю наблюдения, года за 3, сдохло парочку БП, просто по тому, что иногда электроника любит ломаться....
Название: RE: Грозы
Отправлено: atec от 28.07.2011, 15:18
Цитировать
didandr написал:.............
...........
Пару лет назад у нас прямое попадания грозы в дом 60 квартир, сожгло все, что было в этом доме включено в розетку.
Наш блок питания остался жив.
................... .......


Дидандр монстрf_emo_53
Примерно по этому принципу, только попроще, используя старые трансы от УЛПТЦ, то же "модернизируем" блоки питания. В подьезде выгорает всё...или почти всё...а усилитель живf_emo_72 Но если прошибает статика по ВЧ входу-выходу, то штатная грозозащита усилка не всегда спасаетf_emo_67
Название: RE: Грозы
Отправлено: Alexam от 28.07.2011, 21:24
Именно потому, что вышибает и по входам/выходам, мне в лом повторять подвиги Дидандра. Собственно говоря мне всё равно что ремонтировать - БП или сам усилок.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Fil от 29.07.2011, 00:19
Сегодня ночью было что-то невообразимое. Такой грозы я не помню с детских лет.

Народ в акуе... (http://forum.pnz.ru/viewtopic.php?t=149533&start=90)

ИТОГ!!! Всё, что нажито непосильным трудом - всё коту под хвост:
3 (три) магистральника Хиршмана, 5 (пять) домовых...
Млять... Когда же это закончится????????????:@:@:@:@:@
Название: RE: Грозы
Отправлено: Rus от 29.07.2011, 08:15
Цитировать
Fil написал:
Сегодня ночью было что-то невообразимое. Такой грозы я не помню с детских лет.

Народ в акуе... (http://forum.pnz.ru/viewtopic.php?t=149533&start=90)

ИТОГ!!! Всё, что нажито непосильным трудом - всё коту под хвост:
3 (три) магистральника Хиршмана, 5 (пять) домовых...
Млять... Когда же это закончится????????????:@:@:@:@:@


Когда на опту перейдешь, тогда и закончится.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Mike от 29.07.2011, 09:18
опта не панацея....только размер убитого сегмента уменьшается, в идеале - до одного дома
Название: RE: Грозы
Отправлено: Rus от 29.07.2011, 09:22
Цитировать
Mike написал:
опта не панацея....только размер убитого сегмента уменьшается, в идеале - до одного дома

Как это не панацея? За 8 лет ни одного сгоревшего усилка.
Название: RE: Грозы
Отправлено: Mike от 29.07.2011, 10:09
пока стояли гродненские - тоже проблем не было
а при хорошем попадании и кабель оптический может поплавиться
это я про воздушки B)
Название: RE: Грозы
Отправлено: Rus от 29.07.2011, 10:38
Цитировать
Mike написал:
пока стояли гродненские - тоже проблем не было
а при хорошем попадании и кабель оптический может поплавиться
это я про воздушки B)


Вероятность попадания в кабель равна нулю, спрашивал у интернетчиков у которых 30.000 домов в Москве подключено, было ли у них прямое попадание в кабель, так вот они такого никогда не видели и я тоже. В инете есть фотки кабеля после прямого попадания, но это совсем уж единичные случаи, особенно учитывая что в России проложенны миллионы км кабеля. Но кому то нравится кокс, например Акадо, ну и флаг таким операторам в руки, как говорится.:)
Название: RE: Грозы
Отправлено: Fil от 29.07.2011, 11:01
Цитировать
Rus написал:Когда на опту перейдешь, тогда и закончится.

Да, надо задуиаться...
Название: RE: Грозы
Отправлено: Diogen от 30.07.2011, 12:25
месяц назад пальнуло транс ДП. (Пробой воричка/первичка). Впендюрил от телика, как у всех. Два дня тому шандарахнуло в ту же магистраль. Погасло 7 домов. Думал трандец, уже подъискивал сук покрепче. Оказалось, (вы не поверите): перепалило муфту!!! (наружная сростка магистрального кабеля). Самое прикольное, что сигнал шёл, а питание падало на большом переходном сопротивлении до 12 В. Я правда не смотрел, что там наделалось, просто кинул новый шмат кабла, уже без сросток, как положено. Усилки стоят дешёвые китаёзы от Подряда. ТЕРПЯТ ВСЁ, ни разу не навернулись.
Название: RE: Грозы
Отправлено: snv от 31.07.2011, 11:47
за 7 лет работы помню только одну грозу которая полупробила SD1500 Планар и больше гроз небыло в нашем ауле .:)
Название: Re: RE: Грозы
Отправлено: 1076 от 12.07.2016, 10:47

Вероятность попадания в кабель равна нулю, спрашивал у интернетчиков у которых 30.000 домов в Москве подключено, было ли у них прямое попадание в кабель, так вот они такого никогда не видели и я тоже. В инете есть фотки кабеля после прямого попадания, но это совсем уж единичные случаи, особенно учитывая что в России проложенны миллионы км кабеля.
:-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
пока стояли гродненские - тоже проблем не было
а при хорошем попадании и кабель оптический может поплавиться
это я про воздушки B)

Ударило в  ОКПЦ  -   по  свитдетельствам  очевидцев,  сегодня пошел  посмотреть - трос в  одну  строну  отсутствует -  вместо  троса  -  черный порошок.


Название: Re: Грозы
Отправлено: petrovlexa от 12.07.2016, 11:15
Помню случай что на районной подстанции долбануло в громоотвод, заземляющий проводник (арматура) просто испарилась. Оставив на бетоне только белый след
Название: Re: Грозы
Отправлено: Igor от 12.07.2016, 15:16
У нас тоже была пара случаев интересных:
первый раз после грозы пролет кокса RG11 на стальке метров 50 длинной превратился в уголек. Как потом выяснилось, молния попала в деревянный столб 10кВ, который находился близко от магистрали.
второй случай - рядом с антенным постом стояла вышка билайна металлическая, лупануло в нее, так у нас на некоторых тарелях конверторы на половинки разорвало, правда узел тогда, на удивление, не сильно пострадал.
Название: Re: Грозы
Отправлено: ats от 12.07.2016, 15:19
У нас тоже была пара случаев интересных:
первый раз после грозы пролет кокса RG11 на стальке метров 50 длинной превратился в уголек. Как потом выяснилось, молния попала в деревянный столб 10кВ, который находился близко от магистрали.
второй случай - рядом с антенным постом стояла вышка билайна металлическая, лупануло в нее, так у нас на некоторых тарелях конверторы на половинки разорвало, правда узел тогда, на удивление, не сильно пострадал.
Бог миловал... Усилители правда горят... Порой пачками
Название: Re: Грозы
Отправлено: Fil от 12.07.2016, 17:40
Нам попадало, прямо в ГС... В 2008 году...
Не дай Бог ещё раз...
Название: Re: Грозы
Отправлено: Юрий 69 от 12.07.2016, 18:15
Ой народ, нарассказывали ужастиков(( Я один раз видел, как молния в50 метрах от телевышки, в ограду металлическую телецентра попала... Чуть не ослеп((( До сих пор физику процесса непонял... Рядом такой громоотвод был, и чего ей надо))
Название: Re: Грозы
Отправлено: Mike от 12.07.2016, 19:31
И в ГС било,  в магистрали, усилители поджаривало и магистральные ответвители выгорали. И холодильники с телевизорами и прочей бытовкой у людей выгорали.
Название: Re: Грозы
Отправлено: 1076 от 13.07.2016, 12:50
Пилетает на  весь район  по  питанию .

Опта  не спасает.

Коммутатор  в  доме  с  3 подъездами приходит  опта,  до  абона  медью  максимум 50 метров.
На  эти 50 метров  или  по  220  очень  хорошо  прилетает.

Но  в  домах с  нормальной  землей  никогда  ничего  не  горит.
Название: Re: Грозы
Отправлено: serykh от 13.07.2016, 15:44
Если поставить фильтр 5-15 МГц после оптического узла, гибридка выживает в любую грозу.
А ещё лучше фильтр и галванику.
Название: Re: RE: Грозы
Отправлено: serykh от 13.07.2016, 15:49
В нормальных коммутаторах есть транс на входе витой пары.
 
Цитировать
Mike написал:
пока стояли гродненские - тоже проблем не было
а при хорошем попадании и кабель оптический может поплавиться
это я про воздушки B)

Вероятность попадания в кабель равна нулю, спрашивал у интернетчиков у которых 30.000 домов в Москве подключено, было ли у них прямое попадание в кабель, так вот они такого никогда не видели и я тоже. В инете есть фотки кабеля после прямого попадания, но это совсем уж единичные случаи, особенно учитывая что в России проложенны миллионы км кабеля. Но кому то нравится кокс, например Акадо, ну и флаг таким операторам в руки, как говорится.:)
Название: Re: Грозы
Отправлено: Alexam от 13.07.2016, 15:54
В нормальных коммутаторах есть транс на входе витой пары.
Дык это, во всех есть.
Название: Re: Грозы
Отправлено: petrovlexa от 13.07.2016, 16:59
Трансформаторная развязка везде, даже в глупых свичах есть.
убивается матрица со слов ремонтников, в каждой матрице по 4 порта живет.
Название: Re: Грозы
Отправлено: 1076 от 13.07.2016, 17:59
Трансформаторная развязка везде, даже в глупых свичах есть.
убивается матрица со слов ремонтников, в каждой матрице по 4 порта живет.

Новые безвентиляторные длинки-  одночиповые,  порты  бьет,  но сам  свич  в  половине  случаев  жив.
Название: Re: Грозы
Отправлено: serykh от 14.07.2016, 11:45
Трансформаторная развязка в коммутаторах Cisco сильно отличается от D-Link.
А на счет фильтров 5-15 МГц на коксе реально работает, проверено (объяснить не могу).
Так же если усилитель с обратным каналом, не важно пассивным/активным, прямой канал в 95% случаев не страдает.
Название: Re: Грозы
Отправлено: 1076 от 14.07.2016, 12:11
Трансформаторная развязка в коммутаторах Cisco сильно отличается от D-Link.
У  меня  несколько старых  каталистов 3550  на  доступе  стояло,  также  горят,  как и  остальные.
Rubytech 2310  -  вот  эти  неубиваемые, если  плату   не  сожгло,  то  все работает.
Название: Re: Грозы
Отправлено: Дедушка Ди от 14.07.2016, 12:47
А на счет фильтров 5-15 МГц на коксе реально работает, проверено (объяснить не могу).
Так же если усилитель с обратным каналом, не важно пассивным/активным, прямой канал в 95% случаев не страдает.
А чего объяснять.
Наводки от грозы сильно низкочастотные.
Чем длиннее линия, тем они низкочастотнее.
Фильтр обратного канала их ослабляет очень сильно.
Название: Re: Грозы
Отправлено: BakanovI от 15.07.2016, 15:00
В прошлых сетях было все на китайских оптических приемника - так вот даже экономные китайцы их присылали сразу с вставленными фильтрами обратного канала. Что сильно - практически до 0 уменьшало вылет от грозы. Также трансформаторные источники питания тоже выполняли защитную функцию.
Название: Re: Грозы
Отправлено: splitter от 16.07.2016, 10:12
Если поставить фильтр 5-15 МГц после оптического узла, гибридка выживает в любую грозу.
А ещё лучше фильтр и галванику.
Ребята, а по подробней можно? Сеть коаксиальная, достаточно протяженная, ГС и антенное поле заземлены. Имею помехи на тв абонентов при грозовых разрядах на аналоге в виде белых черточек. Цифра при этом рассыпается. Какие фильтры ставите, куда (на вход или выход усилителей)?
Подойдут ли такие?  http://www.planar.chel.ru/Products/Accessories/Filters/Terrestrial_cable%20TV%20filters/Series%20L/
Название: Re: Грозы
Отправлено: Дедушка Ди от 16.07.2016, 14:09
От черточек фильтр не спасет, от выгорания оборудования и то частично.
Название: Re: Грозы
Отправлено: alex81- от 16.07.2016, 17:06
Мне как-то трудно поверить что он всерьез такое написал. А на помехи от соседских пылесосов абоненты еще не жаловались?
Название: Re: Грозы
Отправлено: 1076 от 16.07.2016, 17:33
Это земли где то нет. От молний никаких помех нет выше 40 МГц.
Название: Re: Грозы
Отправлено: kanashpionertelekom от 18.07.2016, 07:31
опять в Москве гроза?
Название: Re: Грозы
Отправлено: 1076 от 18.07.2016, 07:43
Гроза.

https://www.gismeteo.ru/map/647/
Название: Re: Грозы
Отправлено: gripon от 23.07.2016, 00:05
Я вот тут последнюю неделю наблюдаю http://ru.blitzortung.org/live_dynamic_maps.php?map=10