Форум МАКАТЕЛ
Оборудование и SOFT => Головные станции => Тема начата: Thi от 27.11.2008, 22:16
-
Это случилось как всегда. Неожиданно.
Несколько раз моргнул свет и погас совсем.
УПСы дружно взяли нагрузку на себя, и СМСка оповестила нас о проблеме с электроснабжением.
Попытки узнать, что, где, почему в итоге дали информацию, что света не будет долго (крупная авария на районной подстанции) и понимание того, что никакие УПСы уже не спасут.
Спас бензиновый электрогенератор. На 6 кВт. Пока он тарахтел первые сутки, закупили и привезли технику посерьезней - дизель-генератор на 13 кВт. И стали его "разворачивать". Почти успели. Дали электричество. Через 10 минут мы провели пробный пуск дизеля. Проверили его под нагрузкой. После этого убрали его в кладовку.
Подключение генераторы к нагрузке через УПСы существенно облегчало обслуживание двигателя. Бака хватало на 8-10 часов. Заправка, естественно, при выключеном двигателе. Заодно проверка масла и всякие мелкие регламенты.
Сейчас в спокойной обстановке устанавливаем новый дизель на боевой пост. Что бы потом не спотыкаться о кабеля на полу.
-
У нас киловатный генератор есть - на аналог хватит, а может и больше. Пока не понадобился в такой ситуации - в сложных случаях на монтаж таскали.
А об СМСках можно поподробнее?
-
Alexam написал:
А об СМСках можно поподробнее?
Поставили на ГС автономную охранную GSM сигнализацию. Она на запрограммируемые номера кидает собщения об интересующих нас событиях - сработке датчиков на проникновение в помещение, повешения температуры выше критической, пропадания или появления электроснабщения. Стоит около 10000 рублей. Довольно удобно.
-
Как называется и кде купить?
-
Вот что-то похожее: АТ-220 цена пониже, но для мелких и жадных
всё равно дорого.
-
Rus написал:
Как называется и кде купить?
Как называется - посмотрю в накладных бухгалтерии. Заказывали ее и установку в одной из местных охранных фирм (хотя они все равно ее под нас везли ее из МСК)
-
Thi написал:
- дизель-генератор на 13 кВт. И стали его "разворачивать". Почти успели. Дали электричество. Через 10 минут мы провели пробный пуск дизеля.
Это серьёзно, но для города помоему не актуально. На моём веку таких отключений не было. Если только в войну:) Да и дизель затарахтит, не всем в окресностях понравится.
-
Мы тоже думали, что неактуально. Но авария на подстанции была в районе, где стоит ГС, а питается с нее весь город. И всему городу мягко говоря по барабану, что треть одного района без электричества.
-
Используем бесперебойничек такой на www.invertor.ru (http://www.invertor.ru) можно посмотреть, с автомобильными необслуживаемыми аккумуляторами. Выручает часто. На два часа хватает, а на больше пока вроде ненадо. Был один инцедент - не хватило аккумуляторов буквально на пять минут, но обошлось.