Юзер Инфо :)

 
 
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Наш календарь

Май 2024
Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.
1 2 3 4
5 6 7 8 [9] 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

  • - Праздники -
  • holiday День Победы
  • - Дни рождения -
  • birthday giwi (50)

Who's Online

  • Точка Гостей: 177
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 4
  • Точка Сейчас на форуме:

* Board Stats

  • stats Всего пользователей: 777
  • stats Всего сообщений: 114073
  • stats Всего тем: 3943
  • stats Всего категорий: 8
  • stats Всего разделов: 38
  • stats Максимум онлайн: 916

Счетчики


Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Яндекс цитирования
Блок с содержанием первого сообщения
Уважаемые гуру! Помогите погорельцам! За последние две недели заполучили две молнии, последствия живописать не буду, сами знаете. Подскажите пожалуйста проверенные в работе железяки для защиты от этого кошмара, не только по КС, но и по всему другому (конверторы, аудио-видео, входы эфирных передатчиков и прочее). А то у производителей, как говорят телевизионщики, дразнилки, на самом же деле в основном работает старый принцип - на сарае х.. написано, а там дрова! Заранее благодарен.
P.S. Прогноз на эту неделю - два грозовых фронта с интервалом в сутки. :o:o:o

Ссылка

Автор Тема: Грозозащита  (Прочитано 35812 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Yarik

  • Пока не определился
  • Сообщений: 233
  • Дата регистрации: 31.07.2014, 20:55
RE: Грозозащита
« Ответ #30 : 02.07.2015, 17:40 »
Цитировать
solvikval написал:
Да, не каждый может заглянуть в завтрашний день.....:D

Кличко может:D

Оффлайн mux

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 3272
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 09:52
RE: Грозозащита
« Ответ #31 : 02.07.2015, 18:34 »
Цитировать
для того, чтобы защититься от грозы нужно понять логику грозы.
для этого нужно стать грозой, думать как гроза.
короче нужно изменение сознания.
А это дано не всем

:D:D:D:D
Понравилось!
Андрей!? запишу в скрижали? можно?
квалификация это способность определять достаточно малые изменения в ситуации

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
RE: Грозозащита
« Ответ #32 : 02.07.2015, 19:03 »
нужно

Оффлайн apog

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 923
  • Дата регистрации: 05.09.2008, 16:28
  • Александр
RE: Грозозащита
« Ответ #33 : 04.07.2015, 20:08 »
Цитировать
Alexam написал:
  Не появился ли у кого-нибудь интересный, и, главное, положительный опыт, по защите портов коммутаторов ? :)


Ставим вот эти модули в эти шасси. Шкафы с коммутаторами, естественно, заземляем. По-честному заземляем, то есть как правило делаем собственные контуры. Иногда из-за этих модулей глючат у абонентов линки, включаешь напрямую - работает. Но грозы, тьфу три раза, сильно не беспокоили нас выжиганием портов. Думаем, что эти меры таки помогают.


Оффлайн Alexam

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 11089
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 00:23
RE: Грозозащита
« Ответ #34 : 06.07.2015, 10:30 »
Цитировать
apog написал:
. Но грозы, тьфу три раза, сильно не беспокоили нас выжиганием портов.

Или не сильно, но беспокоили? :) Не понятно всё-таки, если сгоревшие порты или нет?
По всем вопросам писать на e-mail, или через мессенджеры по номеру телефона.

Оффлайн apog

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 923
  • Дата регистрации: 05.09.2008, 16:28
  • Александр
RE: Грозозащита
« Ответ #35 : 07.07.2015, 23:09 »
За все время эксплуатации таких грозозащит (порядка сотни таких шасси используем уже более трех лет) нет ни одного выгоревшего порта, защищенного этими девайсами. А где таких штук не было - порты выгорали. Ложка дегтя в том, что иногда на ровном месте, что называется, начинают доставлять проблемы сами эти модули грозозащит, как писал выше. Бывает и грозы не было, а на порту с модулем грозозащиты тупилки начинаются, иногда помогает просто замена модуля (причем старый проверяем - нормальный, и в другом месте нормально работает), а иногда и линию перетряхиваем, и сетевушку или роутер у абонента меняем... Короче этакое лишнее звено, дополнительная точка отказа. Но лучше уж так, чем гемор с ремонтом коммутаторов.

Оффлайн apog

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 923
  • Дата регистрации: 05.09.2008, 16:28
  • Александр
RE: Грозозащита
« Ответ #36 : 07.07.2015, 23:16 »
Вот в связи с этими проблемами с грозозащитой собираюсь сваять некий тестер/пробник наличия постороннего/наведенного напряжения на жилах абонентской витухи. Может кто знает такой недорогой тестер, чтоб велосипед не изобретать?

Онлайн 1076

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 9604
  • Дата регистрации: 14.11.2008, 00:46
  • КМБУ
RE: Грозозащита
« Ответ #37 : 08.07.2015, 00:10 »
Цитировать
apog написал:
Вот в связи с этими проблемами с грозозащитой собираюсь сваять некий тестер/пробник наличия постороннего/наведенного напряжения на жилах абонентской витухи. Может кто знает такой недорогой тестер, чтоб велосипед не изобретать?

У  нас  в  таких случаях  помогал разворот на 180 градусов электрической вилки компа  или  роутера.
...положительный рост сокращения отрицательной динамики..

Оффлайн Mike

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 3580
  • Дата регистрации: 16.09.2008, 15:11
RE: Грозозащита
« Ответ #38 : 08.07.2015, 07:25 »
Когда то, в 80-х, мы делали датчик наличия бумажного полотна на принципе определения наличия статики, взамен оптического, который забивался пылью и его надо было регулярно протирать. В принципе, всё работало.
Наличие статики на абонском отводе - кратковременно и , как правило, определять её появление уже неактуально, ибо своё дело она уже сделала :D
« Последнее редактирование: 08.07.2015, 07:26 от Mike »

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
RE: Грозозащита
« Ответ #39 : 08.07.2015, 08:59 »
Цитировать
apog написал:
За все время эксплуатации таких грозозащит (порядка сотни таких шасси используем уже более трех лет) нет ни одного выгоревшего порта, защищенного этими девайсами. А где таких штук не было - порты выгорали. Ложка дегтя в том, что иногда на ровном месте, что называется, начинают доставлять проблемы сами эти модули грозозащит, как писал выше. Бывает и грозы не было, а на порту с модулем грозозащиты тупилки начинаются, иногда помогает просто замена модуля (причем старый проверяем - нормальный, и в другом месте нормально работает), а иногда и линию перетряхиваем, и сетевушку или роутер у абонента меняем... Короче этакое лишнее звено, дополнительная точка отказа. Но лучше уж так, чем гемор с ремонтом коммутаторов.
У нас тоже подобные проблемы с грозозащитами были.
Тут фишка в том, что грозозащита защищая порт при этом дохнет сама.
Ну и естестпенно при этом гасит полезный сигнал.

 

Поиск