Тут утверждают, что инверторы эффективнее, но не понятно, почему?
 Не нашёл пока ответа на вопрос.

Ссылка

Автор Тема: Инверторы  (Прочитано 84458 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн gripon

  • Пока не определился
  • Сообщений: 100
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 20.05.2009, 18:44
RE: Инверторы
« Ответ #40 : 25.11.2014, 13:35 »
Цитировать
rva написал:
какие аккумуляторы, какой срок службы?

AGM 200Aч 12В брали там-же (рекомендованные) срок службы вроде 10 лет.

Оффлайн serykh

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 773
  • Дата регистрации: 11.04.2009, 11:24
RE: Инверторы
« Ответ #41 : 25.11.2014, 15:41 »
Выкинул на помойку потратив около 64 КРублей году в 2007. Брал аккумуляторы по рекомендации производителя, 4 штуки необслуживаемых производства южной кореи по 120 Ah, подключение последовательное.

Стоял нормально с заряженными аккумуляторами, но в один прекрасный день электросеть решила что пора его проверить. Переключение на аккумууляторы произошло так, что всё оборудование перегрузилось. Оборудование, что было подключено через UPS APC (не online модели) напряжение выдаваемое инвертором приинимать отказывалось. Синусоида выдаваемая инвертором очень похожа на ступенчатую трапецию, пришлось всё подключить напрямую к инвертору без UPS.

Вроде всё работает, инвертор гудит и потрескивает, 6 КВт продержал 3 часа. Ура !!!, но тут дали напряжение :(

Оборудование опять перегрузилось при обратном переключении, ну да ладно, надо будет над этим подумать. Через 15 минут чувствуем какой то едкий запах. Начинаем искать и понимаем, что пахнет инвертор. Со временем едкий запах горящей проводки стоновится не выносим, вырубаем инвертор (абоненты стонут) и выкидываем его на улицу, врубаем оборудование без инвертора.

Электросеть решает повторить проверку и вырубает напряжение (абоненты молча достают топоры/вилы и зажигают факелы). :(

Через 2-3 дня инвертор перестал вонять, гружу его в машину и везу к производителю (сидит в подвале в Свиблово 15 км от меня). Вскрывают и видят тороидный транс размером 30 см коричневого цвета и с едким запахом, и говорят что ток заряда не контролируется, а вы повесили на него 460 Ah.

В общем я не стал его забирать обратно, купили генератор и всё ОК.



Цитировать
rva написал:
кто пользуется http://invertor.ru/sin.html
какие есть отзывы?
« Последнее редактирование: 25.11.2014, 15:50 от serykh »

Оффлайн каспер

  • Пока не определился
  • Сообщений: 201
  • Дата регистрации: 06.07.2013, 05:35
RE: Инверторы
« Ответ #42 : 15.01.2015, 10:29 »
Всем привет!Подскажите пожалуйста,такая проблема на головной станции стоит инвертор ЕНЕРГИЯ 3Квт и 4 аккамулятора 155,когда купил в течении полугода держало по 6-7 часов,сейчас держит 3 часа но порой этого не хватает!После полной разрядки попытались подключить генератор 4,5Квт(макс)4 Квт(норм) невытягивает!инвертор постоянно переключается пищит как будто ему не хватает!(в итоге вырубился как будто питания и нет)Кто что использует?Помогите советом!:|

Оффлайн sky star

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5148
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 02:35
RE: Инверторы
« Ответ #43 : 15.01.2015, 10:40 »
что то сломалось
ID15  EMR 3.0 _515_544_545_525_51 0_350_508-8_518_471_472_101_201 / T2-MI C404D / EMR 3.0+ / VB-120 QAM_SAT_IP _ASI / DGS-6600-48S / IP - PAL ROTON / CAS CTI / EPG CTI

Оффлайн каспер

  • Пока не определился
  • Сообщений: 201
  • Дата регистрации: 06.07.2013, 05:35
RE: Инверторы
« Ответ #44 : 15.01.2015, 10:52 »
Интересует  кто какие системы резервного питания использует!

Оффлайн mux

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 3272
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 09:52
RE: Инверторы
« Ответ #45 : 15.01.2015, 11:37 »
Цитировать
Подскажите пожалуйста,такая проблема на головной станции стоит инвертор ЕНЕРГИЯ 3Квт и 4 аккамулятора 155,когда купил в течении полугода держало по 6-7 часов,сейчас держит 3 часа но порой этого не хватает!

думается что подыхают аккумуляторы
что то было изначально расчитано неправильно теми кто это вам продавал
опишите подробнее ваш конфиг -непонятно что за 155 аккумуляторы :)
сколько они прошли циклов -где стоят ( температуры)
незнаю но прально прощитанные системы работают 4-8 лет
« Последнее редактирование: 15.01.2015, 11:51 от mux »
квалификация это способность определять достаточно малые изменения в ситуации

Оффлайн solvikval

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2080
  • Дата регистрации: 04.12.2009, 22:44
RE: Инверторы
« Ответ #46 : 15.01.2015, 15:48 »
Могу поделиться своим опытом этой проблемы.
Генератор внешний надо подключать прямо на оборудование или на самом генераторе должна быть стабильная частота 50Гц ( чего в дешевых не добиться, т.е. бесперебойник или инвертор отключает защита);
 Мы столкнулись именно с нестабильностью частоты  от генератора при штатной нагрузке. У генератора есть возможность регулирования оборотами и нужно попытаться вывести этот параметр в нужный диапазон нестабильности, чтобы не срабатывала защита инвертора. Однако нам это не удалось сделать, наш бесперебойник упорно включался, начинал работать, но и начиналась зарядка аккумуляторов. В этот момент срабатывала защита. Пытались  в настройках  бесперебойника задать диапазон частоты, но там только диапазон входного напряжения можно . Мы сделали для этих целей переходную розетку для важных серверов, свитчей и части ГС. Так что посмотрите регулятор оборотов генератора.
Цитировать
каспер написал:когда купил в течении полугода держало по 6-7 часов,сейчас держит 3 часа но порой этого не хватает!
Если использовали автомобильные, то это тут надо смотреть их ёмкость. У нас стоят  на одном бесперебойнике 4шт. 12В 100Ач, на другом мощнее ( не помню какие, они в специальной нише, посмотреть сложно). Нагрузка на каждый из них около 2,5 кВт. Первые уже меняли , время бесперебойной работы уменьшилось с 5 часов до 2-х примерно за 8 месяцев, вторые пока не меняли, но там так же сперва было 8 часов, теперь часа 2,5. В общем, если хотите постоянно иметь 4-5 часов, то раз в 1,5 года меняйте банки.
Ну и учитывайте изменяющуюся нагрузку:D, а то серваков добавляем, а хотим те же параметры удержания. Когда подключали, то было всего два сервака, свитч и один оптический передатчик, а сейчас в этой стойке шесть серваков, две CISCA, три оптических передатчика, два девайса датаколлекшн, три свитча.... а банки те же.
« Последнее редактирование: 15.01.2015, 16:12 от solvikval »

Оффлайн AlexamАвтор темы

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 11089
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 00:23
RE: Инверторы
« Ответ #47 : 15.01.2015, 16:21 »
Автомобильные аккумуляторы с таким оборудованием долго не работают - это факт, хотя некоторые говорят, что работают. Не любят они постоянной подзарядки :( , да и запашок от них конкретный частенько. Надо использовать специальные аккумуляторы для ИБП с загущенным электролитом.
По всем вопросам писать на e-mail, или через мессенджеры по номеру телефона.

Оффлайн atec

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 1672
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 28.04.2010, 15:02
  • Сергей
RE: Инверторы
« Ответ #48 : 15.01.2015, 17:02 »
Цитировать
Alexam написал:
Автомобильные аккумуляторы с таким оборудованием долго не работают - это факт, хотя некоторые говорят, что работают. Не любят они постоянной подзарядки :( , да и запашок от них конкретный частенько. Надо использовать специальные аккумуляторы для ИБП с загущенным электролитом.


Абсолютно так, нужны гелеевые акумы, но там ценник f_emo_74  и в паспорте на инвертор про акумы обязательно указано.
А генератор нужен со стабильным выходом 220/50 и стандартным синусом, да и с запасом по мощности - бытовые тарахтелки - это лотерея, и не всегда в плюс.f_emo_24
Как бы прописные истины....f_emo_01
« Последнее редактирование: 15.01.2015, 17:07 от atec »

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
RE: Инверторы
« Ответ #49 : 15.01.2015, 17:51 »
По поводу аккумуляторов.
Вы походу как-то не так их готовите.
У меня автомобильные аккумуляторы ходят по 2-3 года.
сейчас подходит следующая партия - 8 штук 135-х.
Замена старых на новые в специальной конторе сейчас получается в четыре раза выгоднее гелевых.
Т.ч. я лучше буду их менять каждые 2-3 года.

По поводу генераторов.
Их вы тоже, по ходу, не умеете готовить.
Вопервых, генератор, с которым корректно работают ИБП, меньше штуки баксов это фантастика.
ИБП вообще заточены отсекать всё неправильное напряжение, чего вы удивляетесь-то.
Во вторых далеко не все ИБП могут в принципе работать от генератора.
Потому, что земля в в сети 220в и земля в генераторе это не одно и тоже.
Подробнее гуглите.

По поводу Инверторов.
С этими вообще всё просто.
Делаете большой транс и впрямитель на напряжение аккумуляторов, подключаете его к генератору и паралельно аккумулаторам и вперед.
Только неплохо былобы контролировать ток заряда аккумуляторов.
ИБП не все такое издевательство терпят.
« Последнее редактирование: 15.01.2015, 17:52 от didandr »

 