Юзер Инфо :)

 
 
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Наш календарь

Март 2024
Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 [29] 30
31

События в календаре не найдены.

Who's Online

  • Точка Гостей: 209
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 0

Нет пользователй он-лайн.

* Board Stats

  • stats Всего пользователей: 775
  • stats Всего сообщений: 113901
  • stats Всего тем: 3939
  • stats Всего категорий: 8
  • stats Всего разделов: 38
  • stats Максимум онлайн: 916

Счетчики


Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Яндекс цитирования
Блок с содержанием первого сообщения
Кто  то  озадачивался  установкой  генератора ?
Сейчас  для  нужной  мощности 5-7 КВт  появились  достаточно  компактные  и  нешумные  устройства.

Ссылка

Автор Тема: Электроснабжение ГС и генераторы  (Прочитано 3097 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Alexam

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 11063
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 00:23
А оборудование на 72 и 218В есть? :o  Стандарт - 48V - имеется ввиду прямое питание с аккумуляторов.
По всем вопросам писать на e-mail, или через мессенджеры по номеру телефона.

Оффлайн 1076Автор темы

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 9595
  • Дата регистрации: 14.11.2008, 00:46
  • КМБУ
есть

...положительный рост сокращения отрицательной динамики..

Оффлайн Gul

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2471
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 22.03.2012, 00:44
    • oreol.tv
У нас UPS с батареей на 216 вольт. Но оконечного оборудования на такое напряжение я не встречал. Либо постоянка 48 В, либо переменка 230 В.

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
почти любой импульсный БП спокойно работает от постоянки приблизительно около 180 вольт.
проверял в свое время на всём чем можно.
Но делать этого не рекомендую, ибо искровой разрыв или как там его еще...

Оффлайн alxchep

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 409
  • Дата регистрации: 29.04.2011, 19:17
несколько раз пытались с автозапуском подружить , через раз работал и потом окончательно сдох
Работал в банке, в 2003-м переезжали в новое помещение и выпросили нормальное питание. ИБП 3-с-чем-то кВт с батареей на 240 вольт и гену на 5 кВт с автозапуском. Шумный, но стоял в отдельном помещении и не мешал. Как-то не сработал автозапуск, начал разбираться. Плата управления положена в ванночку и залита чёрной смолой так, что торчат только шапки релюшек. Ничего не сделать. Но после сборки всё заработало. Так я понял, что плате необходим периодический пендель. Составили график с запуском гены раз в месяц. Если не запускался - лупил тапком по плате.
Что интересно, без нагрузки выдавал двугорбую синусоиду, умный ИБП не всавал под питание - несоответствие входной частоты. Пришлось подключить к гене прожектор на 300 Вт, всё заработало.

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
У меня сейчас дома старый генератор с ГС на 5 квт. Ну как старый, ему лет пять, но пробега еще и сотни часов нет.
Прикрутил к нему самопальный автозапуск, с самопальным стратером.
Система адская.
При пропадании электричества
Включается зажигание
первый привод открывает кран с топливом, если не закрывать, то заливает карбюратор и плохо запускается.
второй привод прикрывает воздушную заслонку
включается стартер, если напряжение на выходе появляется, то выключается, если не появляется, то маслает секунд 20 и выключается. цикл повторяется через 1 минуту. Ограничение по разам запуска надо приколхозить....
как заведется, второй привод открывает воздух
через 2 минуты подключается нагрузка.
При появлении электричества работает еще 10 минут
выключает зажигание
закрывает топливо
отключает нагрузку.
После всего стоит АВР, тоже самодельный.
Всё на костях без даже ни одной микросхемы.

Кажется ничего не забыл...


Оффлайн Alexam

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 11063
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 00:23
есть
Это UPSы такие, о чём мне, ессесно, известно, а не само оборудование.
Либо постоянка 48 В, либо переменка 230 В.
Именно!
Плата управления положена в ванночку и залита чёрной смолой так, что торчат только шапки релюшек.
Любой компаунд вычищается - это вопрос времени и желания.
По всем вопросам писать на e-mail, или через мессенджеры по номеру телефона.

 

Поиск