Это случилось как всегда. Неожиданно.
Несколько раз моргнул свет и погас совсем.
УПСы дружно взяли нагрузку на себя, и СМСка оповестила нас о проблеме с электроснабжением.
Попытки узнать, что, где, почему в итоге дали информацию, что света не будет долго (крупная авария на районной подстанции) и понимание того, что никакие УПСы уже не спасут.
Спас бензиновый электрогенератор. На 6 кВт. Пока он тарахтел первые сутки, закупили и привезли технику посерьезней - дизель-генератор на 13 кВт. И стали его "разворачивать". Почти успели. Дали электричество. Через 10 минут мы провели пробный пуск дизеля. Проверили его под нагрузкой. После этого убрали его в кладовку.

Подключение генераторы к нагрузке через УПСы существенно облегчало обслуживание двигателя. Бака хватало на 8-10 часов. Заправка, естественно, при выключеном двигателе. Заодно проверка масла и всякие мелкие регламенты.

Сейчас в спокойной обстановке устанавливаем новый дизель на боевой пост. Что бы потом не спотыкаться о кабеля на полу.

Alexam:
У нас киловатный генератор есть - на аналог хватит, а может и больше. Пока не понадобился в такой ситуации - в сложных случаях на монтаж таскали.
А об СМСках можно поподробнее?

Thi:

--- Цитировать ---Alexam написал:
А об СМСках можно поподробнее?
--- Конец цитаты ---


Поставили на ГС автономную охранную GSM сигнализацию. Она на запрограммируемые номера кидает собщения об интересующих нас событиях - сработке датчиков на проникновение в помещение, повешения температуры выше критической, пропадания или появления электроснабщения. Стоит около 10000 рублей. Довольно удобно.

Rus:
Как называется и кде купить?

Geokon:
Вот что-то похожее: АТ-220 цена пониже, но для мелких и жадных