Блок с содержанием первого сообщения
Недоглаз за питанием привёл к серьёзным проблемам: в результате отключения питания вышел из строя винт на сервере базы данных :( восстановить базу смогли только из бекапа и пока на другом серваке.
  Поэтому даже решил создать раздел на эту тему.
Возник вопрос, почему ИБП - APC - вроде недешевая штука - держит на аккумуляторах значительно меньше расчетного времени. Кто-нибудь занимался этой проблемой?
  Расчётное время - почти 2 часа, сам ИБП показывает 51 мин, но боюсь в реальности он ещё меньше отработает. Ощущение, что всю возможную ёмкость, бесперебойник из аккумуляторов не вытягивает.

Ссылка

Автор Тема: ИБП  (Прочитано 40939 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gul

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2479
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 22.03.2012, 00:44
    • oreol.tv
Re: ИБП
« Ответ #70 : 30.12.2021, 10:07 »
У нас в одном ИБП 16 последовательно соединенных 100 А аккумуляторов. В другом - 20 штук. Аккумуляторы обычные, необслуживаемые, кислотные. Работают 3-4 года. Меняем, когда ёмкость приближается к 60% от номинала.

Оффлайн Fil

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 4217
  • Дата регистрации: 22.10.2008, 12:25
Re: ИБП
« Ответ #71 : 30.12.2021, 10:36 »
Чем выше напряжение питания (при соединении АКБ), тем эффективнее расходуется ёмкость АКБ...
Я так не думаю , немного проще схемотехника должна быть , хотя тоже сомнительно .

Это очевидно - чем выше напруга, тем меньше ток.
Меньше ток - меньше потери...

Оффлайн snv

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5364
  • Дата регистрации: 13.11.2008, 02:33
Re: ИБП
« Ответ #72 : 30.12.2021, 10:37 »
У нас в одном ИБП 16 последовательно соединенных 100 А аккумуляторов. В другом - 20 штук. Аккумуляторы обычные, необслуживаемые, кислотные. Работают 3-4 года. Меняем, когда ёмкость приближается к 60% от номинала.
батареи 12в ? что у вас за преобразователь с таким напряжением в первом случае 192 вольта ,втором
240в

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
Re: ИБП
« Ответ #73 : 30.12.2021, 10:52 »
а что удивительного?
Нормальные мощные бесперебойники, киловатт пять, наверное и даже больше.
у меня трехкиловатник на 8 аккумуляторов - 96 вольт.

Оффлайн AlexamАвтор темы

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 11082
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 00:23
Re: ИБП
« Ответ #74 : 30.12.2021, 11:28 »
При паралельном  соединении такого нет а так же есть возможность поменять банку в горячем режиме.
Если 2 цепочки, то также можно менять отдельно. Просто отсоединяешь на время 1 блок или 1 цепь аккумуляторов.
у меня трехкиловатник на 8 аккумуляторов - 96 вольт.
Есть подозрение, что это инвертор, а не UPS. :-\
По всем вопросам писать на e-mail, или через мессенджеры по номеру телефона.

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
Re: ИБП
« Ответ #75 : 30.12.2021, 11:44 »
Никаких сомнений, это именно ИБП.

Оффлайн Gul

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2479
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 22.03.2012, 00:44
    • oreol.tv
Re: ИБП
« Ответ #76 : 30.12.2021, 12:07 »
У нас в одном ИБП 16 последовательно соединенных 100 А аккумуляторов. В другом - 20 штук. Аккумуляторы обычные, необслуживаемые, кислотные. Работают 3-4 года. Меняем, когда ёмкость приближается к 60% от номинала.
батареи 12в ? что у вас за преобразователь с таким напряжением в первом случае 192 вольта ,втором
240в
ИБП Inelt один 6 кВА, второй - 8 кВА

Оффлайн snv

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5364
  • Дата регистрации: 13.11.2008, 02:33
Re: ИБП
« Ответ #77 : 03.01.2022, 04:18 »
я все таки прихожу к мысли ,что руководствуясь повышенной  отказоустойчивостью лучше будет если разделить нагрузку (ГС+передача данных )на несколько сегментов питающихся от отдельных ипб с  максимальной мощностью 1,5 квт с выносными батареями .

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
Re: ИБП
« Ответ #78 : 03.01.2022, 10:36 »
у нас одна только ГС с модулятором и передатчиками под 3 квт потребляла....

Оффлайн snv

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5364
  • Дата регистрации: 13.11.2008, 02:33
Re: ИБП
« Ответ #79 : 03.01.2022, 11:45 »
у нас одна только ГС с модулятором и передатчиками под 3 квт потребляла....
Как раз на 3 ИПБ разбить можно с резервом получится ,у меня все хозяйство с передачей данных сервером вещания телеканала около 5квт

 