Автор Тема: Охлаждение ГС зимой  (Прочитано 26754 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн solvikvalАвтор темы

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2080
  • Дата регистрации: 04.12.2009, 22:44
Охлаждение ГС зимой
« : 28.02.2012, 11:31 »
Всем доброго дня, коллеги.
СитуЯция такая: стоят обычные кондишены Panasonic CS-PG 9GKD и Toshiba MS-A08/10/13VD. Охлождают серверную с ГС. Всю зиму было нормально. А сейчас начались траблы: у Panasonic-а началась появляться шуба на внутреннем блоке - снижается эффективность  в разы, а Toshiba перегревается, гонит теплый воздуххх! Сделали все процедуры по сбросу аварий - нихрена. Подскажите как боролись, если было аналогичное или поделитесь названием оборудования, работающего устойчиво от наружного воздуха в диапазоне +35 до - 25 градусов. Спасибо.

Thi

  • Гость
RE: Охлождение ГС зимой
« Ответ #1 : 28.02.2012, 11:52 »
По симптомам - утечка хладагента. Лечится вызванием сервисников.
Оборудование посоветовать сложно какое то. Модели постоянно меняются. Расчет надо делать по мощности установленного оборудования с запасом. А для работы зимой - установка зимнего комплекта подогрева.

Оффлайн solvikvalАвтор темы

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2080
  • Дата регистрации: 04.12.2009, 22:44
RE: Охлождение ГС зимой
« Ответ #2 : 28.02.2012, 12:08 »
Thi, спасибо, понял. В принципе Toshiba MS-A08/10/13VD справлялась великолепно, Panasonic CS-PG 9GKD был как резервный чуток поменьше.... Самое печальное , что на Panasonic-е стоит именно зимний комплект, но вот возможно есть нюансы.... Сервис вызвали, но чет уже прошло два дня и.... тишина:(. У нас было в прошлом году проблема и мы сразу ставили Toshiba с учетом зимнего сезона. Вот и спрашиваю, кто чем пользуется у себя зимой...

Оффлайн Alexam

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 11082
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 00:23
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #3 : 28.02.2012, 12:19 »
Да, похоже на недостаток хладагента, но есть и второй вариант - загрязнение внешнего блока, хотя последнее актуально для теплого времени года.
По всем вопросам писать на e-mail, или через мессенджеры по номеру телефона.

Оффлайн yarega

  • Новичок
  • Сообщений: 36
  • Дата регистрации: 08.02.2012, 10:43
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #4 : 28.02.2012, 12:32 »
Цитировать
solvikval написал:
Thi, спасибо, понял. В принципе Toshiba MS-A08/10/13VD справлялась великолепно, Panasonic CS-PG 9GKD был как резервный чуток поменьше.... Самое печальное , что на Panasonic-е стоит именно зимний комплект, но вот возможно есть нюансы.... Сервис вызвали, но чет уже прошло два дня и.... тишина:(. У нас было в прошлом году проблема и мы сразу ставили Toshiba с учетом зимнего сезона. Вот и спрашиваю, кто чем пользуется у себя зимой...



Доброго дня. Мы на головной станции зимой используем простой вариант. пробурили отверстие в стену на улицу и поставили вентилятор который гонит воздух с улицы. зимой это отличный вариант. а сам вентилятор стоит через таймер. температура в итоге на ГС +20 думаю неплохо. и электроэнергии потребляет меньше чем кондиционер!!

Оффлайн snv

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5366
  • Дата регистрации: 13.11.2008, 02:33
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #5 : 28.02.2012, 12:56 »
А мы просто на зиму отключаем отопление .

Оффлайн Alexam

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 11082
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 00:23
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #6 : 28.02.2012, 13:40 »
У меня вообще от отопления одна проходящая труба осталась :D
А внешние блоки стоят на чердаке - пришлось 1.5 года назад воздухозабор с улицы делать.
По всем вопросам писать на e-mail, или через мессенджеры по номеру телефона.

Оффлайн yarega

  • Новичок
  • Сообщений: 36
  • Дата регистрации: 08.02.2012, 10:43
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #7 : 28.02.2012, 14:08 »
Цитировать
snv написал:
А мы просто на зиму отключаем отопление .


отопления у нас и так никакого нет в помещении ГС то не решение проблемы. все оборудование нагревает  посильнее любого отопления;)!!!

Thi

  • Гость
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #8 : 28.02.2012, 14:11 »
Наш вариант для многих совсем не вариант. Ибо потребляем много. Соответственно, аппараты серьезные стоят. Но зимой тоже используем подсос наружнего воздуха.

Оффлайн solvikvalАвтор темы

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2080
  • Дата регистрации: 04.12.2009, 22:44
RE: Охлаждение ГС зимой
« Ответ #9 : 28.02.2012, 14:39 »
Спасибо. Да, так же сейчас , наружный берем, это крайний вариант, деваться некуда. Просто хотел узнать: вылетал ли у кого зимний комплект? Блин, в морозы при -28 все работало, а тут всего-то -4 градуса и кирдыкнулось::(....
Отопления вообще нет в помещении - сделали обход, иначе душегубка будет, там и так 4 кВт оборудования, за 10 минут воздух разогревается до 30 градусов:D
« Последнее редактирование: 28.02.2012, 14:40 от solvikval »

 