В последнее время стараемся покупать оптические приемники и усилители с внешним блоком питания. Не так греются, не так быстро выходят из строя. Легко заменить БП без демонтажа усилителя. Тем не менее выходят и эти блоки питания из строя. Хотим попробовать такие: http://www.mean-well.ru/store/RS-15-12/
Да, подороже, чем стандартные. Надо прикрутить сетевую вилку и провод с разъемом. Но есть надежда, что дольше простоит.
Кто-нибудь заморачивался на этот предмет? Какие рекомендации?
-
Приемники только с внешним БП, берем такие https://www.regard.ru/product/390828/blok-pitaniya-hikvision-ads-12fg-12n-12012epg
Очень хорошо живут.
-
Ставлю APS-35-24BM (24V,1.5A,36W) в LANS и такие же 12 вольтовые в SU1000 (идеально подходят по размеру). Работают по 2-3 года. Очень похожи на RS-15.
-
Живучесть определяется качеством конденсаторов . Меняйте сразу на нормальные - количество отказов упадет на 2 порядка.
-
Брал с алика вот такие, ТЫЦ (https://aliexpress.ru/item/32969119981.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.3c7f4aa6QN6oU5&sku_id=66651680610&_ga=2.82000927.805518311.1666115533-1500698700.1666027383#reviews_anchor)вроде нормально пашут на 5 и 12 вольт
Ток выжимается больше чем заявлено, по шумам тож вроде все ОК
Схемотехника помоему не плохая. :)
-
Живучесть определяется качеством конденсаторов . Меняйте сразу на нормальные - количество отказов упадет на 2 порядка.
С кондерами и так все понятно...где взять "правильные" то??? Сколько не искал у нас (город) и через Интернет, ни чего нормально в итоге не получил, после ремонта - актив живет не долго, дольше живет, если ставить емкости в два раза больше номинала...и то если позволяют габариты установки, а это не всегда так(((
-
В железном корпусе с отверстиями однозначно проработает дольше чем подобный герметичный пластиковый.
-
В последнее время стараемся покупать оптические приемники и усилители с внешним блоком питания. Не так греются, не так быстро выходят из строя. Легко заменить БП без демонтажа усилителя. Тем не менее выходят и эти блоки питания из строя. Хотим попробовать такие: http://www.mean-well.ru/store/RS-15-12/
Да, подороже, чем стандартные. Надо прикрутить сетевую вилку и провод с разъемом. Но есть надежда, что дольше простоит.
Кто-нибудь заморачивался на этот предмет? Какие рекомендации?
Дорогие блоки ставить не кошерно , как то набрал этих ,цена раньше была меньше ,9 вольт ,работают и камеры видеонаблюдения тянут .
https://www.radiomirnsk.ru/tovary/k-20610337-bloki_pitaniya_9v_9_5v
12 вольт
https://www.radiomirnsk.ru/tovary/k-20592156-bloki_pitaniya_12v
-
Живучесть определяется качеством конденсаторов . Меняйте сразу на нормальные - количество отказов упадет на 2 порядка.
С кондерами и так все понятно...где взять "правильные" то??? Сколько не искал у нас (город) и через Интернет, ни чего нормально в итоге не получил, после ремонта - актив живет не долго, дольше живет, если ставить емкости в два раза больше номинала...и то если позволяют габариты установки, а это не всегда так(((
в два раза по емкости наверняка ведет к нарушению работы БП , а вот с запасом по напруге-другое дело.
-
в два раза по емкости наверняка ведет к нарушению работы БП , а вот с запасом по напруге-другое дело.
по напряжению конечно...
Кто нибудь может предоставить пример поставщика (магазина) с правильными емкостями???
-
Кто нибудь может предоставить пример поставщика (магазина) с правильными емкостями???
Поставщик, у которого мы берем распродает остатки и плачется что ничего не может закупить.
Из то что было - брали Nichicon - примерно 30 % левые из них - нужно смотреть надписи - если шелкография - это подделка - работают примерно столько как Jamicon 1-3 года - в утиль
-
То есть - ни чего более менее хорошего не найти получается, так?
-
Ну везут на верблюдах и непонятно что . Каждую покупку нужно проверять - 3 дня назад - распаковали мне 2 пакета идентичных - в одном ESR 3 Ом - в другом - 0.15 Ом - по пакету не отличить - по надписям тоже - дата на месяц на мпакете отличается - внутри пакета - разброс +- 5% по ESR
-
в одном ESR 3 Ом
Эти явно долго не простоят - в дохлых ESR 150 Ом
-
У меня гора приемников м.пек 2 отдавал бесплатно ник то не брал, сейчас разбираю пригодились
-
Ну везут на верблюдах и непонятно что . Каждую покупку нужно проверять - 3 дня назад - распаковали мне 2 пакета идентичных - в одном ESR 3 Ом - в другом - 0.15 Ом - по пакету не отличить - по надписям тоже - дата на месяц на мпакете отличается - внутри пакета - разброс +- 5% по ESR
Получается, даже не понятно какого производителя смотреть выбирать хотя бы или продавца?
-
У меня гора приемников м.пек 2 отдавал бесплатно ник то не брал, сейчас разбираю пригодились
да, тоже дербаню-сухих хватает, но выбрать можно.
-
не понятно какого производителя смотреть
Rubicon или Nichicon - при покупке смотреть ESR и емкость.
Ну и они дороже в разы чем Jamicon или то, что с этими надписями продают .
-
Nichicon , которые правильные в оптических приемниках в ящиках отстояли по 5-6 лет при температуре 50- 80 градусов - они как новые .
Rubicon - 50 на 50 , те что в Wisi стоят - брак или партия неудачная - с гарантией дохнут за 3 года .
-
В последнее время стараемся покупать оптические приемники и усилители с внешним блоком питания. Не так греются, не так быстро выходят из строя. Легко заменить БП без демонтажа усилителя. Тем не менее выходят и эти блоки питания из строя. Хотим попробовать такие: http://www.mean-well.ru/store/RS-15-12/
Да, подороже, чем стандартные. Надо прикрутить сетевую вилку и провод с разъемом. Но есть надежда, что дольше простоит.
Кто-нибудь заморачивался на этот предмет? Какие рекомендации?
Вы на правильном пути коллега, но для ваших целей лучше рассматривать такие http://www.mean-well.ru/store/RS-25-12/
-
MEAN-WELL тоже разные бывают. ;)
-
сейчас работаю с техникой(в свободное от работы время) ссср, кондеры стоят все еще процентов 30 под замену,остальные не нужно менять.к50-75!
-
В 90 были популярны ярославские усилители - там стояли К50-6 c пластмассовой пробкой - можно было менять сразу или через месяц .
-
я в питере работал,у нас брака было максимум 20 процентов .
-
В 90 были популярны ярославские усилители - там стояли К50-6 c пластмассовой пробкой - можно было менять сразу или через месяц .
В советское время армянские электролиты долго в телевизорах не работали :) В течении гарантийного срока до 5 раз приходилось ремонтировать . :)
-
В журнале Радио по моему писали, что завод гнал 100 процентов продукции БРАК. :D :D :D
-
В журнале Радио по моему писали, что завод гнал 100 процентов продукции БРАК. :D :D :D
Были ещё танталовые электролиты, эти вечные были :)
-
В журнале Радио по моему писали, что завод гнал 100 процентов продукции БРАК. :D :D :D
Были ещё танталовые электролиты, эти вечные были :)
только они любили на к.з. садиться, а это уже же...
-
В журнале Радио по моему писали, что завод гнал 100 процентов продукции БРАК. :D :D :D
Были ещё танталовые электролиты, эти вечные были :)
только они любили на к.з. садиться, а это уже же...
ну да ,было и такое :)
-
Кто-нибудь заморачивался на этот предмет? Какие рекомендации?
Либо чинится, либо ставится питание от Триколора переделанное, если родное выгорело и ремонт нецелесообразен ( бракованные БП товарищ отдаёт бесплатно ). Переделка заключается в поднятии напряжения и использование в качестве зарядного для аккумулятора ( резервирование ) и одновременного питания самого усилителя.
Оптика ремонт БП - она или на 24V у нас, или несколько напряжений с БП идёт.
На трансформаторах БП обычно хорошо себя показывают. Но стоят дороже и плохо переносят пониженное напряжение. Касаемо импульсного у него 1 проблема- это проектировка схемы - кондёры греются, пухнут. Надо вскрывать и смотреть, что собрались покупать. Вполне вероятно не будет хватать пары деталек. Импульсное,кстати, плохо переносит скачки напряжения- если есть такая проблема, то что не ставьте будут гореть.
По самим конденсаторам обычно Jamicon используем. Недорогие и в среднем на лет 7 хватает.
-
Были ещё танталовые электролиты, эти вечные были :)
Отношение ёмкость/габариты у них намного хуже.
-
Танталовые на выходе в импульсных блоках питания ставить рискованно. Они пробиваются в кз даже небольшими импульсами напряжения выше номинала, что на выходе импульсника не редкость. Поэтому приходиться удваивать номинал рабочего напряжения.
-
Сейчас чего ни возьми - прежде чем ставить , нужно в стенде гонять в разных режимах.
Недавно купил керамику 10 мФ 25V - они через одного вспыхивают на 12 V , причем на бобине нормальный производитель (где то фото было ) есть даташит, и вот это все.
-
уже встречалось достаточно и просто керамики, которая пробивалась на 12-24 вольтах в короткое в цепях питания. На 0.01 - 0, 1 мкф
-
У нас последние полгода массово сохнут электролиты в amigo m800/m830 p30, отработали лет по 16-17, ставились практически в одно время, когда сеть расширяли до дмв, прямо тайм бомба какая-то. Подумываю уже носить с собой паяльник и конденсаторы
-
У электролитов есть расчетное время работы в зависимости от температуры
https://www.nichiconcapacitors.com/pdf/e-upw.pdf
У дешевых или нонейм никакой гарантии на эти часы нет.