Блок с содержанием первого сообщения
Коллеги, вопрос такого плана - есть ли необходимость в стабилизаторе напряжения?

На днях был скачок по напруге, ИБП не отработал, то ли ИБП такой, то ли на входе желателен ещё стаб...

Ссылка

Оборудование и SOFT > Электропитание

Стабилизаторы наряжения

<< < (2/6) > >>

scopus:

--- Цитата: sky star от 22.01.2016, 15:00 ---"с двойным преобразованием перехожу"
--- Конец цитаты ---
У меня такой  стоит на головной , сказка просто в этом плане..

sky star:
На входе стоят стабилизаторы, три штуки, у нас три фазы, и все (кроме трех розеток) запитывается стабилированым напряжением, в аппаратной так же в каждую стойку
стоит бесперебойник с "двойным преобразованием"

смысл сей расстановки такой, стабилизаторы держут 220,
бесперебойники выручают при временых отключениях тока,
и двойное преобразование полностью убирает любые броски

с качесвом электропитания у нас огромные проблемы,
пуск лифта в соседнем подьезде мы ощущаем,
энергетики максимум что смогли , притащили ввод с другой ТП,
но за наши гроши ;)
но там не лучше, торговый центр, как работают фанкулы мы тоже чувствуем ;)
и тут двойное пребразование рулит

Fil:

--- Цитата: sky star от 22.01.2016, 16:04 ---На входе стоят стабилизаторы, три штуки...
--- Конец цитаты ---

Ни фигасе! Круто!. А у меня только ИБП...

apog:

--- Цитата: sky star от 22.01.2016, 15:00 ---"с двойным преобразованием перехожу" с ними спокойнее
--- Конец цитаты ---

Это те, которые еще On-Line называют? Это конечно хорошо.
Но на мой взгляд самый ништяк это когда оборудование с DC-питанием (постоянкой), 48 В обычно. Тут и какой-никакой УЭПС сгодится.

sky star:
согласен полностью , 48 вольт самое то,
EMR 3.0 имеет такие блоки питания,
и вроде РОТОН  тоже ,
так что если возникнет необходимость,
то формирование можно будет и перевести