Оборудование и SOFT > Электропитание
Стабилизаторы наряжения
scopus:
--- Цитата: sky star от 22.01.2016, 15:00 ---"с двойным преобразованием перехожу"
--- Конец цитаты ---
У меня такой стоит на головной , сказка просто в этом плане..
sky star:
На входе стоят стабилизаторы, три штуки, у нас три фазы, и все (кроме трех розеток) запитывается стабилированым напряжением, в аппаратной так же в каждую стойку
стоит бесперебойник с "двойным преобразованием"
смысл сей расстановки такой, стабилизаторы держут 220,
бесперебойники выручают при временых отключениях тока,
и двойное преобразование полностью убирает любые броски
с качесвом электропитания у нас огромные проблемы,
пуск лифта в соседнем подьезде мы ощущаем,
энергетики максимум что смогли , притащили ввод с другой ТП,
но за наши гроши ;)
но там не лучше, торговый центр, как работают фанкулы мы тоже чувствуем ;)
и тут двойное пребразование рулит
Fil:
--- Цитата: sky star от 22.01.2016, 16:04 ---На входе стоят стабилизаторы, три штуки...
--- Конец цитаты ---
Ни фигасе! Круто!. А у меня только ИБП...
apog:
--- Цитата: sky star от 22.01.2016, 15:00 ---"с двойным преобразованием перехожу" с ними спокойнее
--- Конец цитаты ---
Это те, которые еще On-Line называют? Это конечно хорошо.
Но на мой взгляд самый ништяк это когда оборудование с DC-питанием (постоянкой), 48 В обычно. Тут и какой-никакой УЭПС сгодится.
sky star:
согласен полностью , 48 вольт самое то,
EMR 3.0 имеет такие блоки питания,
и вроде РОТОН тоже ,
так что если возникнет необходимость,
то формирование можно будет и перевести
Навигация
Перейти к полной версии