Блок с содержанием первого сообщения
Подскажите, кто нть вентиляторы менял на базовых блоках. Может  есть какие  наработки (где и какие можно подставить)

Ссылка

Автор Тема: PBI 1000  (Прочитано 2622 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Валерий

  • кабельщик
  • Новичок
  • Сообщений: 41
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 05.07.2013, 17:59
Re: PBI 1000
« Ответ #10 : 13.04.2023, 09:06 »
Всем привет. Есть такая корзина в ней стоит всего 4 модуля, когда отключают а потом включают электричество то все модули надо вручную перезагружать (зависают). Остальные корзины полные по 8 модулей всё нормально. В чём причина не пойму.
У меня тоже такая корзина есть, но зависания бывают крайне редко после сильного дождя , включена через бесперебойник ELTENA Monolith E2000LT.

Оффлайн Универсал

  • Пока не определился
  • Сообщений: 287
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 24.08.2016, 12:58
  • Тут могла быть моя подпись
Re: PBI 1000
« Ответ #11 : 13.04.2023, 09:20 »
Есть такая корзина в ней стоит всего 4 модуля, когда отключают а потом включают электричество то все модули надо вручную перезагружать (зависают). Остальные корзины полные по 8 модулей всё нормально. В чём причина не пойму.
А сколько блоков питания в корзине?
Пробовали приёмники с другими корзинами менять ?
Два блока питания. Местами не менял.

Оффлайн alxchep

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 411
  • Дата регистрации: 29.04.2011, 19:17
Re: PBI 1000
« Ответ #12 : 13.04.2023, 10:08 »
Они какие-то особенные?
Нет. Не помню точно, на глаз 50х50, толщина 30 (турбинка), третий провод с таходатчика. При желании можно найти в продаже.

Есть такая корзина в ней стоит всего 4 модуля, когда отключают а потом включают электричество то все модули надо вручную перезагружать (зависают)
Какие модули? Проверьте в зависшем состоянии доступна веб-страница модуля или висит прочно? 1701-е могут виснуть и при потере сигнала, а в каких-то блоках встречал "сторожевого пса" - при отсутствии выхода перезагрузка модуля.

Оффлайн Универсал

  • Пока не определился
  • Сообщений: 287
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 24.08.2016, 12:58
  • Тут могла быть моя подпись
Re: PBI 1000
« Ответ #13 : 13.04.2023, 11:52 »
Модули DMM 1400P, DMM 1300MX, DMM 1500P. Все разные и в одной корзине разом виснут после подачи энергии.

Оффлайн Alexam

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 11077
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 00:23
Re: PBI 1000
« Ответ #14 : 13.04.2023, 14:12 »
Модули DMM 1400P, DMM 1300MX, DMM 1500P. Все разные и в одной корзине разом виснут после подачи энергии.
БП в корзине 1 установлен?

Правильно, конечно, ИБП иметь, а БП корзин запитывать хотя бы от разных фаз..
По всем вопросам писать на e-mail, или через мессенджеры по номеру телефона.

Оффлайн димыч35

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 324
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 05.07.2019, 16:01
  • Тут могла быть моя подпись
Re: PBI 1000
« Ответ #15 : 14.04.2023, 03:45 »
жути нагоняете.две корзины(в одной 6 блоков, во второй 8). питание одним блоком на корзину (второй не включал). несколько вентиляторов накрылись давно, поставил между корзинами блок 19д. на 6 пропеллеров . лампы "alarm" горят, но жить не мешают.виснет максимум в пол года, после отключения запускаются сами хорошо.

Оффлайн alxchep

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 411
  • Дата регистрации: 29.04.2011, 19:17
Re: PBI 1000
« Ответ #16 : 14.04.2023, 08:20 »
Та же фигня, часть корзин через ИБП, часть - без. БП установлены по 2, но не везде включен второй. Те, что через бесперебойник - по одному БП. Корзины заполнены, но было время, когда стояли не все блоки, и виса при подаче питания никогда не было. Универсалу посоветую проверить БП заменой с рабочих корзин, может оказаться, что один из установленных давно не работает, а второй работает так себе. Чудес не бывает, что-то неисправно.

Оффлайн Универсал

  • Пока не определился
  • Сообщений: 287
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 24.08.2016, 12:58
  • Тут могла быть моя подпись
Re: PBI 1000
« Ответ #17 : 14.04.2023, 14:14 »
Подскажите , а на горячию можно их менять?

Оффлайн Анатолий

  • Новичок
  • Сообщений: 6
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 02.04.2023, 05:57
  • Тут могла быть моя подпись
Re: PBI 1000
« Ответ #18 : 16.04.2023, 13:07 »
на грячую все менял, и модули и куллеры шасси. А с PBI первый совет - сбросить+ребутнуть убедившись что мукс обнулился, перенастроить заново. и так после повторяющихся сбоев (изменений у вещателя со спутника). второй совет уменьшать мукс (cервисов или remove CA) ибо вещатели начали с видео и аудио включать epg txt и др. на 80гр viaсаты пихнули с видео 21 пид кодировки (три системы видать) и вынуждены аудио вещать открытыми

 