Сами заморачивались таким. Из простых Mike правильно говорит - из двух контакторов делается.
Еще бывают тиристорные; на автоматических выключателях с сервоприводом и другие.
Мы, когда запросили ТУ у наших электросетей, те от нас потребовали, чтобы щит АВР имел механическую блокировку одновременного включения нагрузки на оба ввода.
Такая блокировка бывает на контакторных АВР и на АВР на основе перекидных рубильников.
Контакторы бывает, что гудят во время работы, я заморочился перекидными рубильниками.
Продается такого добра достаточно. Есть довольно дорогие, вроде SOCOMEC ATyS M, ABB серия OTM, или Hagersystems HIC4xxA, а есть напротив поделки, похожие на игрушки, например Gave Yseries.
Мы себе заказали щит на основе железяки Chint NZ7, цена получилась вменяемая. Кажется в начале осени брали, отдали 30 тыс. Для сравнения этой суммы не хватало, чтобы купить один только рубильник SOCOMEC ATyS M. И то ценник вырос из-за начинки, по ТУ нам еще в щит надо было установить ограничитель мощности, а он тоже прилично стоит.
p.s. Да, для мониторинга у NZ7 есть сухие контакты.