Автор Тема: Стабилизаторы наряжения  (Прочитано 17144 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн FilАвтор темы

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 4217
  • Дата регистрации: 22.10.2008, 12:25
Коллеги, вопрос такого плана - есть ли необходимость в стабилизаторе напряжения?

На днях был скачок по напруге, ИБП не отработал, то ли ИБП такой, то ли на входе желателен ещё стаб...

Оффлайн qwerty

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 1058
  • Дата регистрации: 22.10.2013, 14:10
Re: Стабилизаторы наряжения
« Ответ #1 : 22.01.2016, 14:42 »
Используем Eaton 9135, не подводил.
В сети бывают провалы до 190 вольт, и кратковременные отключения (до 1 сек).

Оффлайн 1076

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 9599
  • Дата регистрации: 14.11.2008, 00:46
  • КМБУ
Re: Стабилизаторы наряжения
« Ответ #2 : 22.01.2016, 14:45 »
 APC Smart-UPS1500  -  вот у  них  можно  регулировать,  когда  на  повышение переходить, работало довольно  долго  на  170 Вольтах,  но нагрев  и  пониженный % КПД .
...положительный рост сокращения отрицательной динамики..

Оффлайн sky star

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5148
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 02:35
Re: Стабилизаторы наряжения
« Ответ #3 : 22.01.2016, 15:00 »
Использую СНЭ-О-8* (вроде не путаю, точность 1)
http://www.poligonspb.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/odnofaznye/elektromehanicheskie-saturn/4-20-kva/
года три где то , как то от 150 вольт пол дня работали, гудели :) но работали :)
хорошие, у меня искричесво вообще край, я сейчас из этого на "с двойным преобразованием перехожу"
с ними спокойнее
ID15  EMR 3.0 _515_544_545_525_51 0_350_508-8_518_471_472_101_201 / T2-MI C404D / EMR 3.0+ / VB-120 QAM_SAT_IP _ASI / DGS-6600-48S / IP - PAL ROTON / CAS CTI / EPG CTI

Оффлайн FilАвтор темы

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 4217
  • Дата регистрации: 22.10.2008, 12:25
Re: Стабилизаторы наряжения
« Ответ #4 : 22.01.2016, 15:47 »
ТО есть помимо ИБП используете стабы напруги?

Оффлайн scopus

  • https://zen.yandex.ru/sdelanounas.ru
  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2973
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 22.10.2010, 22:03
Re: Стабилизаторы наряжения
« Ответ #5 : 22.01.2016, 16:02 »
"с двойным преобразованием перехожу"
У меня такой  стоит на головной , сказка просто в этом плане..

Оффлайн sky star

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5148
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 02:35
Re: Стабилизаторы наряжения
« Ответ #6 : 22.01.2016, 16:04 »
На входе стоят стабилизаторы, три штуки, у нас три фазы, и все (кроме трех розеток) запитывается стабилированым напряжением, в аппаратной так же в каждую стойку
стоит бесперебойник с "двойным преобразованием"

смысл сей расстановки такой, стабилизаторы держут 220,
бесперебойники выручают при временых отключениях тока,
и двойное преобразование полностью убирает любые броски

с качесвом электропитания у нас огромные проблемы,
пуск лифта в соседнем подьезде мы ощущаем,
энергетики максимум что смогли , притащили ввод с другой ТП,
но за наши гроши ;)
но там не лучше, торговый центр, как работают фанкулы мы тоже чувствуем ;)
и тут двойное пребразование рулит
ID15  EMR 3.0 _515_544_545_525_51 0_350_508-8_518_471_472_101_201 / T2-MI C404D / EMR 3.0+ / VB-120 QAM_SAT_IP _ASI / DGS-6600-48S / IP - PAL ROTON / CAS CTI / EPG CTI

Оффлайн FilАвтор темы

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 4217
  • Дата регистрации: 22.10.2008, 12:25
Re: Стабилизаторы наряжения
« Ответ #7 : 22.01.2016, 16:15 »
На входе стоят стабилизаторы, три штуки...

Ни фигасе! Круто!. А у меня только ИБП...

Оффлайн apog

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 923
  • Дата регистрации: 05.09.2008, 16:28
  • Александр
Re: Стабилизаторы наряжения
« Ответ #8 : 22.01.2016, 16:38 »
"с двойным преобразованием перехожу" с ними спокойнее

Это те, которые еще On-Line называют? Это конечно хорошо.
Но на мой взгляд самый ништяк это когда оборудование с DC-питанием (постоянкой), 48 В обычно. Тут и какой-никакой УЭПС сгодится.

Оффлайн sky star

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5148
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 02:35
Re: Стабилизаторы наряжения
« Ответ #9 : 22.01.2016, 16:56 »
согласен полностью , 48 вольт самое то,
EMR 3.0 имеет такие блоки питания,
и вроде РОТОН  тоже ,
так что если возникнет необходимость,
то формирование можно будет и перевести
ID15  EMR 3.0 _515_544_545_525_51 0_350_508-8_518_471_472_101_201 / T2-MI C404D / EMR 3.0+ / VB-120 QAM_SAT_IP _ASI / DGS-6600-48S / IP - PAL ROTON / CAS CTI / EPG CTI

 