С обогревом всё просто: берётся шнур для сугрева пандусов и водостоков и контроллер. Контроллеры позволяют установить параметры включения- обычно -3 +3 и наличие влаги. Все датчики у него есть - стоимость в районе $500.  Датчик влаги надо ставить под какую-то антенну, чтоб он отключал контроллер после осушки антенны. Он подогрваемый и влага удаляется с него самостоятельно.
А шнур надо считать. Шнур считается из расчёта до 100 Вт на метр квадратный. Учитывая, что шнуры 25-30 Вт на погонный метр, то получается где-то 18 м шнур на 2 м антенну, 24-27 м на 3-х метровую.
  Постоянно греть не надо - только в диапазоне температур, когда может идти мокрый снег. Проблема не в том, чтоб лопатой или щеткой для окон поорудовать, а в том, что, первое, мокрый снег может идти целый день - бывало по 3 раза в день чистили антенны, а хуже то, что совсем плохо, когда мокрый снег начинает замерзать на тазиках. Так как такое происходит ближе к ночи, то лезть на крышу в 11-12 часов ночи совсем как-то не греет. Прошлая зима была сухая можно сказать, но такие зимы - редкость.

Ссылка

Оборудование и SOFT > Нестандартное оборудование

Обогрев спутниковых антенн

<< < (15/15)

alxchep:
У меня датчик воды из медного провода 2.5 мм кв. - "решётка" с интервалом проводов 2 мм, капли на ней висят замыкая соседние провода. Обогрев - концы "решётки" на 1 виток держатся за греющий кабель.

Имейте ввиду, что кабель из себя представляет провод типа "лапши", токопроводящие жилы идут по всей длине. Греет масса, расположенная между проводов, она с нелинейным сопротивлением, сильно увеличивается после 40 градусов. Тем и достигается регулировка. Но надо помнить, что торец кабеля надо хорошо электро- и гидро- изолировать.
Так что "хвостом" лучше не греть, конец кабеля (даже в термоусадках) надо запрятать подальше от осадков.

Connect:

--- Цитата: alxchep от 30.12.2022, 10:58 --- конец кабеля (даже в термоусадках) надо запрятать подальше от осадков.

--- Конец цитаты ---

Да, тож про это есть беспокойство. Суну его допом в пластиковый бокс, а греть - с прохода

Alexam:

--- Цитата: alxchep от 30.12.2022, 10:58 ---Но надо помнить, что торец кабеля надо хорошо электро- и гидро- изолировать.
--- Конец цитаты ---
Есть готовые кабели с термовключателем на конце. Уже всё заизолировано до нас, а выключатель служит дополнительной защитой от случайного включения в тёплое время года.

--- Цитата: alxchep от 30.12.2022, 10:58 ---Греет масса, расположенная между проводов, она с нелинейным сопротивлением, сильно увеличивается после 40 градусов.
--- Конец цитаты ---
Насколько я помню, такие кабели дороже. :-\

Connect:
Сегодня отличная возможность провести тесты. Нижегородская область.
Прям накрывает.  :)