Блок с содержанием первого сообщения
Недоглаз за питанием привёл к серьёзным проблемам: в результате отключения питания вышел из строя винт на сервере базы данных :( восстановить базу смогли только из бекапа и пока на другом серваке.
  Поэтому даже решил создать раздел на эту тему.
Возник вопрос, почему ИБП - APC - вроде недешевая штука - держит на аккумуляторах значительно меньше расчетного времени. Кто-нибудь занимался этой проблемой?
  Расчётное время - почти 2 часа, сам ИБП показывает 51 мин, но боюсь в реальности он ещё меньше отработает. Ощущение, что всю возможную ёмкость, бесперебойник из аккумуляторов не вытягивает.

Ссылка

Оборудование и SOFT > Электропитание

ИБП

<< < (2/20) > >>

Mike:
количественная отдача аккумулятора напрямую зависит от тока разрядки, более или менее это соблюдается в бесперебойниках с высоковольтными аккумуляторными сборками, 72-300 вольт
ну и производители частенько лукавят с цифирками

Alexam:

--- Цитировать ---didandr написал:
с двумя 135-ми аккумуляторами 500 ватт гарантированно держут 4 часа. Возможно и больше, не проверял.
Инелт 3-х киловатный с 6-ю 135-ми держит 6 часов. Больше тоже не проверяли.

--- Конец цитаты ---

А нагружены на какой ток?
APC-ка 2.2 кВт, 48 В, батареи 51 Ач. Нагрузка 1340 Вт. Итого разрядный ток около 25 А, то есть почти пару часов должны держать.
Есть 2 Инелта 1кВт - оба на 100 Ач батареях - один при токе 1.5 А держал 40 мин, другой при токе 1.6А - 1 час 40 мин.  Аккумуляторы Fiamm - специальные для UPS. Но первый нами ремонтированный: при токе 1.7 А склонны выгорать транзисторы, когда запускается внешнее напряжение :(

Ссылка на НАГ интересная - чего-то я забыл про них.

Alexam:
Почитал, пересмотрел, понял только одно: чем больше ток отдачи, тем меньшую энергию в результате отдаст аккумулятор :(

Дедушка Ди:
еще сам ИБП чего-то потребляет, и КПД у него на самом деле порцентов 85 не больше.

А 25 ампер с 51 амперного аккумулятора это очень много.

mux:
оптимальный разряд для большинства гелевиых акк это с/20
то есть чтобы брать 20 ампер нужен 400 аЧ аккумулятор :) тогда по ТТХ он отработает

и ток заряда кстати тоже рек от 1/10 до 1/20 его емкости

кроме того надо смотреть точку LVD (low voltage disconect) - напряжение разряда при котором он полюбому должен отключить нагрузку

для гелевых акк например 12 вольт абсолютный минимум 10,6 вольт -аларм должен быть при 11 вольтаж уже

зачастую в промышленых грешат - выставляют ниже чтобы показать большее время работы
проверяйте!! разряд ниже 10,6 вольта снижает колличество циклов заряд-разряд очень существенно

иногда нужно заряжать такую банку до 14,7 вольт -это упражнение называется эквалайзирование ячеек
оно сильно продлевает жизню батареи
:)