Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Яндекс цитирования
Блок с содержанием первого сообщения
Уважаемые гуру! Помогите погорельцам! За последние две недели заполучили две молнии, последствия живописать не буду, сами знаете. Подскажите пожалуйста проверенные в работе железяки для защиты от этого кошмара, не только по КС, но и по всему другому (конверторы, аудио-видео, входы эфирных передатчиков и прочее). А то у производителей, как говорят телевизионщики, дразнилки, на самом же деле в основном работает старый принцип - на сарае х.. написано, а там дрова! Заранее благодарен.
P.S. Прогноз на эту неделю - два грозовых фронта с интервалом в сутки. :o:o:o

Ссылка

Автор Тема: Грозозащита  (Прочитано 36059 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн alex81-

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 1456
  • Дата регистрации: 26.09.2013, 19:27
RE: Грозозащита
« Ответ #20 : 01.07.2015, 12:46 »
Есть такое, наводится и еще как, если бы у нас не случилось, не поверил бы, несколько лет назад была приличная гроза, пик пришелся на улицу в частном секторе (где-то метров 300-350) погорели даже телевизоры, выключенные физическим тумблером на морде, либо на сетевом фильтре и с отключенным нашим кабелем, у тех кто не вытащил кабель, еще и селекторы погорели, некоторые жильцы показывали вскрытые тв, видно откуда пришло, до кучи еще проводные телефоны, адсл модемы, собственно поэтому к нам претензий не было, как если бы пришло только от нас, один абонент правда обиделся и отключился. Все сплиттера на столбах, у абонентских rg6 оплетка в некоторых местах испарилась, на rg11 не только оплетка, но и местамит разьемы оплавились, больше удивило что в электросеть навелось, пучок изолированных проводов, довольно таки толстая изоляция

Оффлайн 1076

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 9605
  • Дата регистрации: 14.11.2008, 00:46
  • КМБУ
RE: Грозозащита
« Ответ #21 : 01.07.2015, 12:49 »
У  нас  тоже  было -  кабель , RG-6 с  виду  нормальный  -  но  вместо  меди-  черный  порошок.:(
...положительный рост сокращения отрицательной динамики..

Оффлайн Alexam

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 11089
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 00:23
RE: Грозозащита
« Ответ #22 : 01.07.2015, 18:01 »
Цитировать
alex81- написал:
больше удивило что в электросеть навелось, пучок изолированных проводов, довольно таки толстая изоляция

Какая разница, какая изоляция? Изоляция от грозы - заземлённая труба из магнитомягкого железа.
По всем вопросам писать на e-mail, или через мессенджеры по номеру телефона.

Оффлайн Yarik

  • Пока не определился
  • Сообщений: 233
  • Дата регистрации: 31.07.2014, 20:55
RE: Грозозащита
« Ответ #23 : 01.07.2015, 19:30 »
Даааа,у меня было - поотключали всё,а за тюнером одним забыли кабель длинный,метров 6 бухтой свёрнут.Вот на него и навелось чудесно.Выжгло всё в обе стороны.

Оффлайн Mike

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 3580
  • Дата регистрации: 16.09.2008, 15:11
RE: Грозозащита
« Ответ #24 : 01.07.2015, 21:57 »
При душевном попадании молнии в дом с ГС никакое магнитомяхкое железо и контуры заземления не помогут. В прошлом июне у меня прямо в антенный пост бахнуло так, что повыносило спутниковые головы, сплиттера и ещё кучку железа вплоть до коммутатора в подвале дома. не помог и отдельный контур заземления. Причём повыносило выборочно, а не всё подряд, а у людей вплоть до холодильников погорело, полгорода без света сидело несколько часов.

Оффлайн 1076

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 9605
  • Дата регистрации: 14.11.2008, 00:46
  • КМБУ
RE: Грозозащита
« Ответ #25 : 01.07.2015, 22:56 »
Цитировать
Mike написал:
При душевном попадании молнии в дом с ГС никакое магнитомяхкое железо и контуры заземления не помогут. В прошлом июне у меня прямо в антенный пост бахнуло так, что повыносило спутниковые головы, сплиттера и ещё кучку железа вплоть до коммутатора в подвале дома. не помог и отдельный контур заземления. Причём повыносило выборочно, а не всё подряд, а у людей вплоть до холодильников погорело, полгорода без света сидело несколько часов.

Молниеотводы были ?
...положительный рост сокращения отрицательной динамики..

Оффлайн mux

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 3272
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 09:52
RE: Грозозащита
« Ответ #26 : 01.07.2015, 23:02 »
вы когда мимо нефтехранилища едете - обратите внимание на отводы
а то мы тут за 20 дол чето обсуждаем :D
от "удара молнии" КУДА БЛ? в голову или за 500 метров

ребятА ну вроде всё уже перетерали?
чЁ? новые чилдраны выросли? цифровые?
:D
Цитировать
При душевном попадании молнии в дом с ГС никакое магнитомяхкое железо и контуры заземления не помогут

ДАААА - чего обсуждать то?
за сколько метров она должна прилететь? и чем снять наводку?
и?
речепта нет? неа? :D
вообщем пацаны -это бред

при таком обсуждении -могу сказать что молния прилкетела мне в камин и сожгла напрочь баранину
ссука баранины на 1300рублей
а что сожгло у вас? приёмник?
Ахиреть :) МЫСЛЕНО С ВАМИ !! дринк
« Последнее редактирование: 01.07.2015, 23:10 от mux »
квалификация это способность определять достаточно малые изменения в ситуации

Оффлайн Alexam

  • Администратор
  • Кабельный ГУРУ
  • *****
  • Сообщений: 11089
  • Дата регистрации: 01.09.2008, 00:23
RE: Грозозащита
« Ответ #27 : 02.07.2015, 10:06 »
Цитировать
Mike написал:
При душевном попадании молнии в дом с ГС никакое магнитомяхкое железо и контуры заземления не помогут.

Если молния попадёт в дом, то оборудование пожгёт, вероятнее всего, но на сам кабель, который в трубе, не наведётся, потому что это по сути аналог клетки Фарадея. Но молниеотводы всё равно помогают - по Останкинской башне постоянно лупит и ничего. Да и вообще по мачтам лупит изрядно, но заряд стекает в землю и из строя оборудование выходит очень редко.
  Но вообще это редкость, основная проблема - это наведёнка в кабелях, выжигающая их.  Хотя, как оказалось, очень часто сами порты зависают, надо просто их пересбросить.
По всем вопросам писать на e-mail, или через мессенджеры по номеру телефона.

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
RE: Грозозащита
« Ответ #28 : 02.07.2015, 10:21 »
для того, чтобы защититься от грозы нужно понять логику грозы.
для этого нужно стать грозой, думать как гроза.
короче нужно изменение сознания.
А это дано не всем :D

Оффлайн solvikval

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2080
  • Дата регистрации: 04.12.2009, 22:44
RE: Грозозащита
« Ответ #29 : 02.07.2015, 11:50 »
Да, не каждый может заглянуть в завтрашний день.....:D

 