В наличии генератор Хонда, не так давно установили ИБП Старк. При включении генератора бесперебойник не может запуститься от него, высаживает батареи. Бесперебойник говорит что входные параметры его не устраивают, хотя там 50+- Гц и 230В, все параметры соответствуют настройкам. Есть у кого подобный опыт и мысли по поводу?
З.Ы. Да, я знаю что генератор 5 кВт, а бесперебойник 4,8, но по факту нагрузка не превышает 3.

Ссылка

Автор Тема: Не могу "подружить" бесперебойник с генератором.  (Прочитано 6542 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
идеальный синус для ИБП не обязателен. Ему главное, чтобы его частотомер, если такой есть, определял частоту генератора как 50 +-5 герц. Если другое не установлено.
У дешевых генераторов регулировка частоты вообше может отсутствовать, только приблизительное поддержане оборотов плюс минус километр, а регулировка напряжения вполне может быть тиристорная, а она режет синусоиду.

Оффлайн alxchep

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 409
  • Дата регистрации: 29.04.2011, 19:17
Люди, проконсультируйте, пжлст.
Задумался купить гену, сейчас стоит ИБП от APS и два стартёрных аккума на 100 А/ч, тянет половину станции часа 1,5-2, летом было длительное отключение, оттуда и желание потратить денег.
Понятно, что надо выбирать аппарат инверторный (качество напруги) и 4-х тактный (шум). Вопрос: если есть инвертор, на выходе должен быть синус или меандр, но 50 Гц или не обязательно? Если за напругой следит инвертор, надо ли выбирать машинку с синхронным альтернатором?

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
Именно неинверторный надо, у которого частота регулируется оборотами а напряжение подмагничиванием, или как оно там.

Оффлайн Gul

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2471
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 22.03.2012, 00:44
    • oreol.tv
Не соглашусь. Нужен инверторный. Мы купили FUBAG TI 7000 A ES. Работает на Inelt 6 кВА. Который, в свою очередь, работает с батареей из 16 100 амперных аккумуляторов.

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
Это который Монолит?
Так он онлайновый, ему ваще пофигу чем его питают.

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
И вообще.
Для начала нужно выяснить, какой APS, они тоже разные бывают и так же по разному требуют чистоту напряжения.
И генераторы бывают и импульсные с почти идеальной синусоидой и неимпульсные с таким говном, что даже с двойным преобразованием бесперебойник не заводится.
Тут вариантов как в шахматах....

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
И еще особенность есть.
Некоторые на холостом ходу выдвают что попало на выход, а под нагрузкой чистый синус. А ибп сначала меряет частоту и напряжение, а потом уже включается.
Т.е. гену надо сначала чем-то нагрузить, типа обогревателя, а потом подключать УПС.

Оффлайн каспер

  • Пока не определился
  • Сообщений: 201
  • Дата регистрации: 06.07.2013, 05:35
Всем добрый день, помогите выбрать генератор, нужно кв на 6-6,5,стоит инвертор энергия пн-3000,и 4 гелевых аккумулятора по 175А.бюджетом до 85000

Оффлайн petrovlexa

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 1555
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 11.02.2013, 14:16
FUBAG TI 7000 A ES Вроде инверторный гена.


EMR 3.0 /525/545/508-6/  EMR 2.1/515/545/  DGS-3200-10

Оффлайн Fil

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 4217
  • Дата регистрации: 22.10.2008, 12:25
Когда приспичило - некогда было читать. Взяли простой Макскут 3500...

Несколько раз использовали...

По замечаниям - не обратили внимание на время бесперерывной работы. Один раз электричества не было почти 20 часов...
Пришлось к ТТКашкам на время отдыха прицепится...

И из 6 ИБП два не захотели запускаться от БГ... Видимо из-за частоты питающего (замер 54 Гц)...

Вообщем для нечастого использования и за такую цену пойдёт...

Фубаги неплохи. Но в нашей деревне не нашлось. Да и дорого...

 