Блок с содержанием первого сообщения
В наличии генератор Хонда, не так давно установили ИБП Старк. При включении генератора бесперебойник не может запуститься от него, высаживает батареи. Бесперебойник говорит что входные параметры его не устраивают, хотя там 50+- Гц и 230В, все параметры соответствуют настройкам. Есть у кого подобный опыт и мысли по поводу?
З.Ы. Да, я знаю что генератор 5 кВт, а бесперебойник 4,8, но по факту нагрузка не превышает 3.

Ссылка

Автор Тема: Не могу "подружить" бесперебойник с генератором.  (Прочитано 6533 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Sumgait

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2295
  • Дата регистрации: 22.05.2012, 01:12
спасибо тебе мил человек

дайкин+дайкин+дайкин=30kW холода

У тебя на головной мясо хранится что-ли? :D

Оффлайн sky star

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5147
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 02:35
шизанутопридуркават ыедебилноочумелые админки выхватили где то на алиэкспресе или ибеи это чудо рублей за 200 чуть не усавшись от привалившего щастья ,
а я теперь плачу

по этому не мясо - а мартеновский цех
ID15  EMR 3.0 _515_544_545_525_51 0_350_508-8_518_471_472_101_201 / T2-MI C404D / EMR 3.0+ / VB-120 QAM_SAT_IP _ASI / DGS-6600-48S / IP - PAL ROTON / CAS CTI / EPG CTI

Оффлайн alxchep

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 409
  • Дата регистрации: 29.04.2011, 19:17
В своё время, в банке, поставили аналогичную Гену, на выходе при х.х. двугорбая синусоида. Т.е. не то, чтобы 100 Гц, но второй горб осциллом просматривался. Под нагрузкой - чистая, 50 Гц. Повесили прожектор 500 Вт, УПСу понравилось, заработал.

Оффлайн Gul

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2471
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 22.03.2012, 00:44
    • oreol.tv
В таком случае надо иметь запас по мощности. А еще при выборе мощности генератора не надо забывать, что мощность генератора расходуется не только на нагрузку, но и на зарядку аккумуляторов.

Оффлайн petrovlexa

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 1555
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 11.02.2013, 14:16
Модифицированный и кривой синус это зло.
Каждый запуск как игра в Русскую рулетку, попалит оборудование как два пальца об асфальт.
Периодически  просматриваю альтернативщиков в ютубах ТЫЦ ТЫЦ о подобных чудесах там частенько рассказывают и показывают.
У нас под ТВ инверторный генератор используется. У коллеги из соседнего региона дизель какой то.

EMR 3.0 /525/545/508-6/  EMR 2.1/515/545/  DGS-3200-10

Оффлайн Дедушка Ди

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5193
  • Дата регистрации: 21.10.2008, 22:15
Я одно время экспериментировал с питанием ИБП через мощный блок питания с напряжением аккумуляторов.
По сути просто мощный трансформатор с диодным мостом, подключенный прямо на аккумуляторы.
Такая схема работала с любым генератором.

Сейчас у нас обычный не инверторный генератор и ИБП онлайновые от НАГа
Ни каких проблем на протяжении лет пяти уже наверное....

Оффлайн serykh

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 769
  • Дата регистрации: 11.04.2009, 11:24
Заглушки надо поставить, а то циска пишет "For proper cooling and airflow, a cover must always be installed in a blank card slot."
Железяка похожа на 10К, дури в ней как в русском танке.
Если есть не закрытые слоты, потоки от вентилятора не попадают в нужное место. Железка по сенсорам (они там везде понатыканы) понимает что охолождение не происходит и разгоняет блок вентиляторов на всю. Это конечно не помогает, но за счет того что это циска, продолжает работать. Дайкин конечно помогает, но против такой железки ему тяжело.
Думаю кроме тепла, ещё и ветер должен быть не плохой.

шизанутопридуркаватыедебилноочумелые админки выхватили где то на алиэкспресе или ибеи это чудо рублей за 200 чуть не усавшись от привалившего щастья ,
а я теперь плачу

по этому не мясо - а мартеновский цех

Оффлайн Igor

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Пока не определился
  • Сообщений: 248
  • Дата регистрации: 06.11.2015, 10:01
  • Тут могла быть моя подпись
Есть еще такая штука - стабилизатор. Ставится между генератором и ИБП. Нам помогало.
Мы тоже так проблему решали - помогало, ИБП Ippon3000

Оффлайн ua4frr

  • Роман
  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 1608
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 03.04.2015, 08:49
  • Что наша жизнь - игра...
    • www.pradas.ru
Добавлю свои 5 копеек - действительно, ИБП дружат не со всеми генераторами((( обжигались на этом...вариантов решения не много: или в разрыве использовать стабилизатор, как писалось выше или искать "правильные генератор с правильным синусом" - их не много и ценик на них помниться был - ого-го...
...а шарик то круглый...

TRIAX TDX (1+1+1+1 unit's); in: DVB-S/S2, -T/T2, -C, -IPTV; out: PAL/QAM + EMR 2.1 (IP in/out) + PBI-3000 (T2MI, backup to IP) + Astra (IP in/out)

Thi

  • Гость
"правильные генератор с правильным синусом" - их не много и ценик на них помниться был - ого-го...
Ого-го - это мягко сказано. Хоть стабилизаторы тоже не 5 копеек стоят, то, всё равно, связка "любой генератор+мощный стабилизатор" оказывалась значительно выгоднее.

 

Поиск