Форум МАКАТЕЛ
Оборудование и SOFT => Головные станции => Тема начата: kaktuss от 06.08.2018, 15:51
-
Примерно раз в час замирают каналы, кот. он открывает. Лечу перестановкой карты в бытовой ресивер. Запускаются, но не надолго. Помогите советом. Устал уже... f_emo_03
-
Нашел. Настройки на станции поменялись самопризвольно. Похоже. была помеха по электросети(импульс или скачек напряжения). Давно не было, уже подзабылось
-
Похоже. была помеха по электросети(импульс или скачек напряжения).
ИБП не спасает?
-
Надо сказать что ибп от кратковременных импульсов не спасают, у нас например на гс вещательный комп после подобного всегда в ребут уходит, хотя после 2 ибп стоит, а вот обычные отключения электричества на несколько минут - нет проблем.
-
У меня никогда комп не уходит в ребут. Стоят ИБП APC.
-
Я недалеко от крупной подстанции. Может ночью что-то переключают. Скачки напряжения. Стабилизатор не успевает сработать, а на WISI настройки меняются
-
Стабилизатор
какие на фиг стабилизаторы на ГС ? Ответ только один: Стоят ИБП
-
мож в компьютере конденсаторы подсохли или стабилизатор не той системы
-
интересно, зачем тогда нужны такие ИБП, если оборудование уходить в ребут?
:o
-
Возможно, это поможет. Куплю и установлю. Отпишусь позже
-
Возможно, это поможет. Куплю и установлю. Отпишусь позже
Если там варисторы стоят - так они и в ИБП стоят, да и внутри многих приборов на входе тоже. Можно поставить на сеть устройства типа ОПС-1.
У меня тоже есть 3 устройства, которые являются перезагрузчиками по IP, которые зависают, особенно во время гроз и непогоды: не полностью виснут, но перестают управлять нагрузкой. Причина не известна, стоят после защит и ИБП APS. Причину в своё время искать устал. :(
Надо бы использовать ИБП с полным преобразованием, а не линейно-интерактивные, а лучше от 48 в питаться, но это нам всем не особо доступно.
-
Возможно, это поможет. Куплю и установлю. Отпишусь позже
вряд ли f_emo_63